灌注桩基础施工的监理要点
某商住楼工程,共12 层,总建筑面积1.4万m2 ,其地质情况(淤泥地质) 较差,属于软弱土地基。由于软弱土具有抗剪强度较低、压缩性高、渗透性小等特性,极易出现局部剪切乃至整体滑动失稳的危险,不能作为持力层。因此,设计单位选择灌注桩基础并对其进行人工处理,以提高软弱土地基的强度和稳定性,减小基础的沉降。桩基础是一种常见的软弱土地基处理方式,它能有效地把上部结构荷载传递到深层的地层上。但由于桩基础是在地下施工,隐蔽性和技术性都很强,因此,必须更加严格地监理其施工过程,才能保证工程质量。结合监理实践,谈一些对灌注桩基础质量监理的体会和看法。 一、监理要点 根据“施工前、施工中、施工后”三个阶段的划分,灌注桩工程质量监理的全过程控制可分为以下三个步骤: (一)前期工作阶段 前期工作阶段在监理工作中,事前控制是最有效的手段。灌注桩工序的不可逆转性和隐蔽性决定了其前期监控工作的必要性。 1.编制监理细则:根据工程验收规范和实际要求,编制可行的监理实施细则。 2.体系审查:开工前,应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技
民用建筑楼梯设计的规范
(一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
钻孔灌注桩基础施工案例分析
【案例概况】 某工厂采用钻孔灌注桩基础,设计桩长30m,钢筋笼30m。某日,甲方老总心血来潮上工地巡查发现,2号楼土方基础正在放钢筋笼进桩孔,设计30m长的桩工人就放了2节12m的钢筋笼下去。 甲方老总很少去现场,这次晚上回到工地来取文件,心血来潮想去工地看看,想知道工程质量如何。他暗中在2号楼的偏僻角落监视,工人正在往桩孔下钢筋笼子,工人边抽烟边干活,没有注意到他。甲方老总亲眼看到工人就放了两节12m的钢筋笼下去了,总共长度24m,甲方老总看过这栋楼的图纸,清楚知道桩长30m,现在工人把两根桩焊接好后准备给桩孔里面浇混凝土。 甲方气的给总监打电话,让他到工地来。总监正在家里看电视准备睡觉。甲方问他你怎么给我监管的,30m桩现在才24m,剩下6m哪里去了? 总监赶紧来了工地,施工单位的管理人员也被叫到了现场。总监说你看看,现在桩长多少?你们还准备浇混凝土,以后楼都被你们盖塌了。监理叫施工方把桩吊起来核验,果然不错桩长度少了6m。工人这边不乐意了,说你们还让不让干,不让干我回家睡觉了。 施工单位负责人被
钻孔灌注桩基础施工监理要点
一、 钻孔灌注桩 1、施工平台 (1)场地为浅水时,宜采用筑岛法施工。筑岛面积应按钻孔方法,机具大小等要求决定;高度应高于最高施工水位0.5~1.0m。 (2)场地为深水时,可采用钢管桩施工平台,双壁钢围堰平台等固定式平台,也可采用浮式施工平台。平台须牢靠稳定能承受工作时所有静、动荷载。 2、护筒设置 (1)护筒内径宜比桩径大200~400mm 。 (2)护筒中心竖直线应与桩中心线重合,一般平面允许误差为50mm,竖直线倾余不大于1%,干处可实测定位,水域可依靠导向架定位。 (3)护筒连接处要求筒内无突出物,应耐拉、压、不漏水。 3、泥浆的调制和使用技术要求 (1)泥浆的调制和使用技术要求,其中性能指标可参照泥浆性能指标选择表。 (2)钻孔泥浆一般由水、粘土(或膨润土)和添加剂按适当配合比配制而成,其性能指标可参照表2-1选用。 二、钻孔施工 1、一般要求
灌注桩基础施工的监理要点(转载)
某商住楼工程,共12层,总建筑面积1.4万m2,其地质情况(淤泥地质)较差,属于软弱土地基。 1.编制监理细则:根据工程验收规范和实际要求,编制可行的监理实施细则