分享一些钢结构的设计经验摘抄
尽信书不如无书,希望能引发一些讨论102.设计一有填充墙的钢框架,用SATWE计算,发现计算风载和不计算风载两者的计算结果相差非常大,很是迷惑,但本人觉得无填充墙的框架结构受风面积只有梁柱,风载很小,计算与不计算两者的差值很小才是,所以烦请解释一下原因? 答:无填充墙的钢结构该项只用于计算风振系数时用到,挡风面还是考虑整个墙面完全挡风来考虑的;如果您的结构是一个开敞式结构,可以根据您的梁柱构件挡风系数修改体型系数,折算成全墙面挡风,或着手工交互修改作用风载。15、什么是热轧,什么是冷轧,有什么区别?答:热扎是钢在1000度以上用轧辊压出, 通常板小到2MM厚,钢的高速加工时的变形热也抵不到钢的面积增大的散热, 即难保温度1000度以上来加工,只得牺牲热轧这一高效便宜的加工法, 在常温下轧钢, 即把热轧材再冷轧, 以满足市场对更薄厚度的要求。当然冷轧又带来新的好处, 如加工硬化,使钢材强度提高, 但不宜焊, 至少焊处加工硬化被消除, 高强度也无了, 回到其热轧材的强度了,冷弯型钢可用热扎材, 如钢管,也可用冷扎材,冷扎材还是热轧材,2MM
钢结构的设计,怎么更合理
做了几个钢结构的工程,还是有一些困惑,望大家多多指教。。。(1)、钢结构的长细比可以不满足要求么,如果为了结构的需要,一根柱很长,但顶部荷载很小,非要满足长细比,将柱子做的很大吗?这不太浪费了。不明白。是不是只要强度,稳定,剪力等满足要求了,安全就没有问题了,那为了节约材料,长细比是不是可以放宽的,来满足甲方节约材料的要求呢?(2)、钢结构的节点设计应满足强柱弱梁的要求,是不是不管是梁柱刚结还是铰结都要满足?(3)、关于抗震规范上的8.2.8-1,Mu>=1.2Mp 如果梁荷载很大,截面就会比较大,不满足该要求的话,PKPM会自动加盖板,但盖板厚与梁翼缘厚之和不应大于柱翼缘厚,这样就要加厚柱的翼缘,我想问的还没有更省材料的方法呢,可以达到规范的要求。如果加厚柱翼缘的话,能不能只在局部加厚,这样可以节省柱的材料。还有什么是狗骨式连接,能不能发个图参考一下。谢谢大家。。。(4)在PKPM中SATWE计算中为什么X向地震作用或风荷载作用时,在Y向也产生弯矩.反之亦然,是因为形心与刚心不一致吗才导致的吗?还是有什么原因.