只看楼主

做了几个钢结构的工程,还是有一些困惑,望大家多多指教。。。(1)、钢结构的长细比可以不满足要求么,如果为了结构的需要,一根柱很长,但顶部荷载很小,非要满足长细比,将柱子做的很大吗?这不太浪费了。不明白。是不是只要强度,稳定,剪力等满足要求了,安全就没有问题了,那为了节约材料,长细比是不是可以放宽的,来满足甲方节约材料的要求呢?(2)、钢结构的节点设计应满足强柱弱梁的要求,是不是不管是梁柱刚结还是铰结都要满足?

做了几个钢结构的工程,还是有一些困惑,望大家多多指教。。。
(1)、钢结构的长细比可以不满足要求么,如果为了结构的需要,一根柱很长,但顶部荷载很小,非要满足长细比,将柱子做的很大吗?这不太浪费了。不明白。是不是只要强度,稳定,剪力等满足要求了,安全就没有问题了,那为了节约材料,长细比是不是可以放宽的,来满足甲方节约材料的要求呢?
(2)、钢结构的节点设计应满足强柱弱梁的要求,是不是不管是梁柱刚结还是铰结都要满足?
(3)、关于抗震规范上的8.2.8-1,Mu>=1.2Mp
如果梁荷载很大,截面就会比较大,不满足该要求的话,PKPM会自动加盖板,但盖板厚与梁翼缘厚之和不应大于柱翼缘厚,这样就要加厚柱的翼缘,我想问的还没有更省材料的方法呢,可以达到规范的要求。如果加厚柱翼缘的话,能不能只在局部加厚,这样可以节省柱的材料。
还有什么是狗骨式连接,能不能发个图参考一下。谢谢大家。。。
(4)在PKPM中SATWE计算中为什么X向地震作用或风荷载作用时,在Y向也产生弯矩.反之亦然,是因为形心与刚心不一致吗才导致的吗?还是有什么原因.