[转帖]泵送混凝土施工方案
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 编辑 一、工程概况 本工程是由*市*集团有限公司投资兴建的*工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于*、*路东侧。由*市*监理有限公司负责监理,*市建筑设计院设计,*公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层
陶粒混凝土空心砌块冬季施工
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:52 编辑 本工程进入冬施后,进行陶粒混凝土空心砌块砌筑,砌筑工程采用掺加“外加剂”法,具体施工技术措施如下: 1.将各地下室、各层对外门窗洞口封闭,室内布置充足的照明电灯,使用的陶粒混凝土空心砌块提前一天运至地下室或室内储藏、解冻、待用,不得使用遭水浸和受冻后的砌块。 2.砌筑砂浆强度等级M5,内掺5%“WDN-5”砂浆防冻剂,外加剂投放量(用小塑料袋分袋包装,按袋投放)。投料顺序为:砂→热水→水泥和外加剂。严禁水泥与温度≥80℃ 的沸水直接接触。 3.砌筑砂浆搅拌选用P. O 32.5水泥,水泥存放在室内温暖环境,保持存放空间温度3℃以上。 4.砂含泥量≤3.0%,砂进入堆场后封闭覆盖保温防潮,减少冻结,不得含有直径大于1cm的冻结块。 5.砂浆搅拌水采用电热炉加温至60℃。 6.砂浆在地下室或室内随拌随用,砌筑时砂浆温度不低于5℃。 7.每日
关于混凝土冬季施工方案分析
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
大体积混凝土浇筑施工方案1
大体积混凝土浇筑施工方案1一、工程概况:本工程是一座商业建筑,地下一层,地上十四层,总建筑面积19676.02m2。结构形式为框剪结构,基础采用筏板基础。本工程地下室平时用作停车场,战时为乙级六类人防物资库。基础地下室部分按沉降缝分为2个作业分区,底板和外墙部分均采用C35防渗混凝土,抗渗等级为P8。本工程砼由白银汇荣商品混凝土有限责任公司提供,根据设计要求设计配合比。并严格按配合比生产混凝土。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。砼浇筑按区段进行划分,共分2个区 ,每一区段架设两条输送管,同时浇筑。二、基础筏板砼设计要求:1.设计措施 (1)精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配构造筋,提高抗裂性能。这里应采用小直径、小间距的配筋方式,全截面的配筋率应为0.3%~0.5%。 (3)避免结构突