关于室内消防环网的问题
1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。
一篇关于室内的完全教程
这几天稍闲,应要求将这张图的灯光布置公布出来!大家请看完成作品! 本来设计师是想做晚上,可我告诉他有这么大的一个窗,外光进来会很 舒服,也能冲淡灯光设计上的不足。” ~~~~做图应该有好的习惯!做之前先思考一下,不要急于动手。在做渲染前也是这样! 想一想这个场景最后渲染出来应该是怎样的感觉,仔细的分析一下光的来源,并 确定它的基本属性,比如强度,色彩等等!如果你做不到也没关系,也可以先翻翻书, 找一下感觉!这样你做的时候才有数,有目的!也可以检查最后效果是不是你当初想要的, 不是,问题又在哪?好了,废话就不说了,进入正题! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括为窗户做面光源,这一步很灵活,你可以根据你的机器配置和制作周期来定!我阵列了105个泛光灯!你也可以减少这个数量,你可以用十几个灯来做简单模拟! 但请记住!灯越多就意味着光影越细腻和准确,当然也意味着需要更多的内存和时间!而且你还可以让上面的灯色彩偏冷,下面的灯暖