楼宇给排水系统智能化探讨
按照GB∕T50314-2000《智能建筑设计标准》的规定,建筑设备监控系统中关于给排水系统的设计要素规定为“对给排水系统的给水设备、饮水设备及污水处理设备等运行工况的监视、控制、测量、记录。”甲级设计标准规定“给水系统-水泵运行状态显示、水流状态显示、水泵启停控制、水泵过载报警、水箱高底水位显示及报警;排水及污水处理系统-水泵运行状态显示、水泵启停控制、污水处理池高低液位显示及报警、水泵过载报警、污水处理系统留有通信接口等。“在以上的规定中主要强调了对设备本体的监控,而对监控对象的有效控制没有提出实际的要求,特别是有关防水安全问题没有明确的内容。在实际当中水池的溢流、建筑污水井污水排放不出等问题都是经常出现并难处理的问题。因此及早发现问题、有效地对控制对象的监控应该是智能系统的重要内容之一。 1、非正常情况快速报警 非正常情况是指流入污水井中流量过大或超过正常排放标准,应及早报警采取措施。出现这种情况的原因主要有进水阀、消防水阀损坏;水管爆裂;大量雨水渗漏等。这种情况如不及时采取措施后果是十分严重的,而及早发现并处理可减