给排水审图要点之排水系统
seelee
seelee Lv.4
2013年11月07日 11:38:41
只看楼主

本帖最后由 高姿态的小女人 于 2013-11-7 14:35 编辑 污废水立管合用,但厨房排水立管不得与卫生间排水管合用。一般仅设伸顶通气管。首层污废水单独排出。排水立管尽可能不拐弯,如若必须拐弯,拐弯处上方所接排水支管与立管的连接应符合规范要求。 排水管材采用U-PVC排水塑料管,其中立管采用U-PVC螺旋排水塑料管. 横管采用U-PVC平壁排水塑料管.±0.00以下重力流排水横干管及穿屋面顶板以上部分采用机制排水铸铁管。

本帖最后由 高姿态的小女人 于 2013-11-7 14:35 编辑

污废水立管合用,但厨房排水立管不得与卫生间排水管合用。一般仅设伸顶通气管。首层污废水单独排出。排水立管尽可能不拐弯,如若必须拐弯,拐弯处上方所接排水支管与立管的连接应符合规范要求。

排水管材采用U-PVC排水塑料管,其中立管采用U-PVC螺旋排水塑料管. 横管采用U-PVC平壁排水塑料管.±0.00以下重力流排水横干管及穿屋面顶板以上部分采用机制排水铸铁管。


立管DN≥110每层穿楼板处设阻火圈.立管上检查口间距不应大于10米。但最底层和立管上设“乙”字管的上部应有检查口。排水管不得穿卧室、起居室、门厅。 排水管出户方向应结合室外排水管布置和化粪池位置统筹考虑,(室外有地下车库时尤其应注意),尽可能朝同一方向出户,重力流排水出户管口径一般比所接立管放大一号。


内排水雨水管采用焊接钢管,立管尽量布置在公共管井内,可排至室外散水。地下室压力排水:收集卫生间污水的集水坑内设搅匀型潜污泵,其它集水坑内设普通潜污泵.压力排水管管材采用焊接钢管,所有管道穿人防围护结构处设P≥1.0Mpa的闸阀代替防爆波阀门。


收集卫生间污水的集水坑应设通气管并就近引排风竖井或窗井(但不应对上层住宅造成污染)。排水立管应尽可能靠近墙角,并不得影响通风竖井进气/烟口.排水横管应尽可能贴近顶板,并不得影响窗的开启(应高于窗洞顶)立管、横管应在图纸中定位.厨房洗涤盆排水支管优先考虑设于本层地板上.


各卫生洁具平面应有定位尺寸.洗手盆、洗涤盆排水管穿楼板中心距后墙面120MM,坐便器排水管穿楼板中心距后墙面420MM。 设有淋浴的卫生间,在淋浴喷头附近应有专用地漏。洗衣机旁应有洗衣机地漏。


124852cz9e4iiri4cnkd9z.gif 相关阅读:
给排水审图要点之给水系统
http://bbs.co188.com/thread-8781293-1-1.html



124852cz9e4iiri4cnkd9z.gif

免费打赏
dadiliusheng
2013年11月07日 13:43:01
2楼
0.00以下重力流排水横干管及穿屋面顶板以上部分采用机制排水铸铁管。请问出户埋地部分采用什么材质。机制铸铁管脆。
回复
liu8661497
2013年11月08日 08:20:48
3楼
很好的学习资料,谢谢楼主的分享啊。
回复
老谭
2013年11月08日 09:17:35
4楼
坐便器距墙420mm,只是针对其中坐便器的一个规格(400mm),这种不是最普遍的;
我们平时最常用的出产规格是305mm
回复
szg169
2013年11月08日 09:55:52
5楼
非常感谢楼主分享!!!!
回复
九天之上
2013年11月08日 11:19:44
6楼
就这么点内容,为何不妨在一个帖子里?!
回复
mygps888
2013年11月08日 19:29:01
7楼
我们坐便器距墙一般留350mm和420mm两种,可要看接管的方便性与有无管道井适当调整。
回复
tomland
2013年11月09日 00:06:25
8楼
感谢楼主的分享!
回复
y806099267
2013年11月09日 16:28:02
9楼
排水出户还是采用PE管比较好啊
回复
luochengsczg
2013年11月09日 17:18:39
10楼
路过,学习很不错的资料。
回复
gpskira
2013年11月09日 17:58:43
11楼
好资料,对设计很有帮助。