1、水的可塑性水是无色、无味的液体,水本身无固定的形状,其形状是由容器的形状所造就。丰富多彩的水体,取决于容器的大小、形状、色彩和质地等。因此,从这个意义上讲,园林理水设计实际上是设计一个“容器”。做一定形的水体,必须首先设计容器的类型,这样才能得到所需要的水体形象。 2、水的状态水受地球引力的作用,或相对静止,或运动。因此,水可以分为静水和动水两类。静水,宁静、安详。它能形象地反映周围的景物。给人以轻松、温和的享受。动水,潺潺流水,逗人喜爱;波光晶莹,色彩缤纷,令人欢快;喷射变化的水花令人兴奋、激动;瀑布轰鸣,使人兴奋和激昂。因此,从这个意义上讲,水的设计是情绪和趣味的设计。 3、水的音响运动着的水,无论是流动、跌落还是撞击,都会发出各自的音响。依照水的流量和形式,可以创造出多种多样的音响效果,来完善和增加室外空间的观赏特性。而且水声也能直接影响人们的情绪,或使人平静温和,或使人激动、兴奋。因此,从这一角度讲,水的设计包含了音响的设计。 4、水的倒影水能不夸张地、形象地映出周围环境的景物。平静的水面像一面镜子,在镜面上能再现出周围的形象(如土地、植
论城镇河道的水景观设计
摘 要:论文首先简要概括了河道生态景观系统建立的意义,分析我国在河道规划过程中存在的一些问题,最后重点探讨在城镇河道的水景观设计的层面上,提出了在满足城市河道防洪的前提下,如何做到河道景观设计生态化建设,笔者认为必须统筹考虑河流绿色廊道的建立、旅游休闲的定位等因素。 关键词:城镇河道;水利景观;设计 在我国经济高速发展的同时,城市化也在不断的加深,由此也造成了各大城市河道不同程度的破坏与污染,给城市的景观造成了极大不良的影响。这些不良影响主要表现在这样一些方面,比如水资源的不同程度的污染、河道的硬化、水量变少且随着季节的变换经常出现断流的情况,另外再例如渠化严重、存在着潜在的防洪安全隐患,再例如在河道的开发中不注重公共区域的整体规划以及不合理利用资源等。这些问题都给河道及城市的景观规划造成了极大的破坏。在城市文明不断加深的现代化社会,越来越重视建设的自然景观与文化,
求救,水景池兼做消防水池
大家好,我现在在做一个厂区的消防,厂区有一个水景池是兼做消防水池的(因为条件有限,不能单独做消防水池),且水景形是不规则形状厂区消防用水量计算下来是:486m3减去火灾延续时间内的补水量(补水管DN150),水景池有效容积的大小应为:340m3,水景池面积大小是324m2,计算得出水景池的有效水深为:1.05m现在的问题是:建筑负责人说水景池内水面标高不能高于室外地面(即0.000)建筑专业情况:消防泵房设置在旁边建筑物内:泵房内地面标高高出室外地面15公分,水泵吸水管的高度高出室外地面60公分(估算),为了满足水泵吸水条件,建筑专业说将水泵基础部分局部降低60公分(或70公分),基坑排水用短管接入室外雨水管。给排水专业情况:给排水审图老师说要求建筑将泵房整体降低60公分(或70公分),水泵房内设置集水井。两个专业都不同意对方的做法我是一个菜鸟呢,不知道怎么处理这样的问题求求那位大侠给个建议谁的比较合理一些
水景观(池塘、人工湖、河道)的维护
水景观的养护,应属于园林绿化行业的工作。但是,连一些著名的公园也缺乏水景的管理经验。现在,很多小区的一池池绿水已成为蚊虫的孳生地。 景观水生物治理的工作:是采用生物修复法治理水体这一生态方案,这一技术运用于景观水体的治理及维护上,形成的水体生态系统更为完善,水生观赏植物和观赏鱼类健康成长,使水体环境充满生机与活力。治理方案机理为:治理时,引入净水菌种、浮游动物、水生植物、底栖动物和鱼类,各物种的数量配比合理,形成完善的水体生态系统,浮游藻类、细菌被有效抑制,水体透明度达50cm以上,水体气味清新,无异味,水质指标符合国家景观水标准。 1、上海的景观湖和封闭河道的维护。a、有观赏鱼的水体500元/月,维护1-2次/月;b、无观赏鱼的200元/月,维护1次/2个月。不做水面保洁。 2、非上海的景观水,主要指风景区、公园的水体,10-100公顷或更大。因路费和住宿费较高,对有观赏鱼的水体维护5000元/月,1-2次/月;对无观赏鱼的水体维护2000元/月,1-2次/年。对贫困地区面议。E-mail:
水图腾水景---室内的环保水景
一、水图腾介绍水图腾的主机由空气净化系统、空气加压系统和自动控制系统三部分组成。主机是整个水图腾系统的组织中枢。空气净化系统对大气进行,化学除臭,甲醛,甲苯,氨等分子处理,和杀菌除病毒等处理。保持空气纯净,降低空气中各种离子对系统的腐蚀侵害。空气加压系统对处理过的空气进行恒定加压,使空气能均匀通过高分子纳米膜。而控制系统对运行的每个环节进行调控及自动维护报警。我公司的主机对各系统进行合理的布局,有效地控制了噪音。控制界面便捷明了,适用寿命高,并可以实现无人值守。特别适用于高级会所、高级餐厅等室内环境使用。 主机规格:型号 功率 效果长度(m) 工作压力(kg/cm2) 规格(mm) JLST-01T 0.55KW 6 15-30 400*600*700 JLST-02T 1.1KW 16 15-30 600*800*2200 JLST-03T 2.2KW 24 15-30 600*800*2200 JLST-04T 3KW 36 15-30 600*800*2200