恒温恒湿空调系统的结构原理
恒温恒湿空调系统设计与应用
恒温恒湿实验室空调设计系统
恒温恒湿实验室对空调系统的要求,有别于普通办公室或公共区域的空调系统,有其特殊性,不同用途的实验室对于实验要求的温度、湿度以及控制精度的要求都各不相同,具体邀请应参照各行业标准。部分行业检测温湿度标准: 分项
档案库恒温恒湿空调系统问题
一甲级档案库,空调面积300平米,设了一台吊顶式恒温恒湿空调,风管送风,12个送风口,只在空调机下部设了一个1500×500的回风口,空调机后部1600×400的新风口.回风管上和新风管上都加了手动对开多叶调节阀.请问各位,这样设计合理不?我是第一次做这个,没有经验,也不太清楚该怎么做,规范上说得也不详细,请大家指点指点,谢谢!
有关恒温恒湿空调的设计
有一个项目。。。地下一层有十个库房但只有五个机房,第一层有十三个档案室但只有四个机房,请问一定要一个房间一个恒温恒湿机吗。。。还是可以集中处理?
关于恒温恒湿空调的计算
大家好!请教大家一个问题:混风的制冷,加热,加湿是怎么计算的? 例:总风量:20000CMH,新风量:1500,地区广东,23±2℃,55±5%。这个问题困扰了我很久,我的一位同事说估算就行,15㎡/RT;又有同事说当全新风算就行了,不用算混风。哪位高手指点一下,谢谢!
恒温恒湿空调方案的选用
在进行恒温空调系统设计时,不应只选几台恒温恒湿空调机放置在空调房间就了事,而应从空调房间冷热及湿负荷的变化规律、空调房间的温湿度基数和精度要求等因素仔细分析后,再选择合适的空气处理方案。
恒温恒湿空调是什么空调
某恒温低温空调系统设计
某恒温低温空调系统设计
某厂房蒸汽采暖系统及恒温恒湿空调设计
图纸简介: 该建筑为厂房,设计的主要内容是蒸汽采暖设计及恒温恒湿空调设计。图纸主要包含采暖平面图及系统图、空调及通风平面、设备表及部分大样图等。 投稿网友: lihualh 上传时间: 2014-06-27