简述医院建筑的给排水设计
1 工程概况本工程为一栋医院综合楼,工程总建筑面积27400m2 。其中地下建筑面积12600m2,地下共2层,地上共9层,地下二层为车库及水泵房,地下一层为车库、放射科诊室、职工食堂及设备用房。地上一层为门诊及药房,二层为外科、肠道及内科诊室,三层为妇科、耳鼻喉科及皮肤科诊室,四层为办公区及手术区,五层至九层为住院部病房,建筑高度35.00m。2 生活给水系统设计2.1生活冷水系统:2.1.1水源:从南侧与东侧的市政给水管道上分别引一根DN200的总管,进入本区后设2个水表组:(1)DN150消防、绿化、景观及环卫总水表:供本区室外消火栓、室内消防水池、绿化和道路用水、地下室冲洗用水等,考虑消防用水的要求,管道在室外形成环状;(2)DN200医院生活用水总水表:供地下二层至地上二层医院生活用水,并接入地下二层水泵房的生活给水加压设备水箱的进水管。为保证设备的安全性,地下二层生活水箱分为可独
医院建筑的给排水设计的几点体会
随着现代医学科学的迅速发展,新技术、新医疗设备层出不穷,从而与之相符的现代化医疗建筑———医院,也面临着新的设计理念和新技术的运用。无论从医院建筑物功能、其所处的环境,还是医院建筑设备及装备系统,要求均愈来愈高。因为它不仅是保障日常工作生活的需要,而且与救治病人、促进康复、避免致残、挽救生命紧密相关。作为给排水专业的设计不仅需要满足医院建筑中设备上不同功能的要求,而且必须安全可靠。下面根据医院建筑中有关给水、排水各系统设计,从社会不断发展和超前的理念方面谈几点体会 。 1) 现代化医院的设备及装备系统内容繁多,功能特殊,要求很高。除了要求保证持续供给充分符合质量标准的用水外,更需要根据不同的医疗仪器以及不同科室对水质、水压、水温的要求,分门别类设置水处理系统和对系统进行增减压。 2) 医院的手术室、产房的手术洗手水、卫生通过淋浴水、牙科的牙科椅的口水宜采用净化消毒水。国内一些大型的、级别高的医院中心供应室,消毒中心也采用了净化消毒水,既保证无尘、无菌,消除致病源,避免感染,又减少设备微细管道的阻塞。 3) 医院制剂室的制剂用水采用蒸馏水,并在制蒸馏