医院给排水设计的几个问题?
zuoguijielgl
2010年09月11日 09:43:20
只看楼主

新手现在做一医院建排,有几个问题请教大家: 1.医院给水如何计量? 2.医院中那些排水需要单独排水,不能连接到其他排水管道上?3.医院的CT室,??,还有那些需要做气体灭火?

新手现在做一医院建排,有几个问题请教大家:
1.医院给水如何计量?
2.医院中那些排水需要单独排水,不能连接到其他排水管道上?
3.医院的CT室,??,还有那些需要做气体灭火?
免费打赏
lpj-ling
2010年09月12日 16:05:40
2楼
CT,X光等放射科现在都不做任何消防,变配电要做气灭
回复
lpj-ling
2010年09月12日 16:06:40
3楼
中心供应的高温水要单排,牙科要单排,但一般小型的,医院自己都先局部收集处理
回复
baggio914
2011年01月20日 10:58:25
4楼
1.水量是通过人数来确定的,住院部人数好说,但门诊部分比较复杂,如果建筑可以提供给你数据最好,不能的话就按办公的指标去估算
2.就像上面的朋友所说,中心供应高温水需通过降温池排出。牙科需除汞后排出
3.我做的医院CT、MRI等房间也是用的气体灭火
回复
lily3690
2011年01月20日 21:23:45
5楼
:handshake 学习了 关注中
回复
chefei1984
2011年01月29日 11:23:10
6楼
问题1:
生活用水量             表5.2.2
病人 设施标准 最高用水量 (升/日)
小时变化系数
每病床 集中厕所、盥洗 50~100 2.50~2
集中浴室、厕所、盥洗 100~200 2.50~2
集中浴室、病房设厕所、盥洗 200~250 2.50~2
病房设浴室、厕所、盥洗 250~400 2
门急诊病人 厕所、洗手池 15~25 2.50
回复
susubelle77
2016年03月08日 10:25:42
7楼
正在进行一个医院的给排水设计,谢谢各位的分享,学习了!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开