用pkpm计算钢和混凝土的混合结构
请教大家一个问题我现在手里有一个工程,3层框架,下面2层是混凝土的,3层的柱子也是混凝土的,但是在3层因为要抽柱子,所以3层的跨度比较大(12000x18000),所以我想在3层用钢梁。我用sts建的模,用satwe计算和出的柱和下面2层混凝土的梁的施工图,但是在出3层钢梁的施工图的时候无法出梁柱接点图(咨询了PKPM的技术支持,好象软件没这个功能),而且用sts-框架-画三维框架构件施工详图中出的图很粗糙,我觉的应该有加劲肋的布置也没有,我不知道是我的操作有问题还是软件本身的问题。我想请教大家这种情况怎么处理,用pkpm怎么出钢梁的详细施工图和节点详图。小弟先谢过各位大侠了。我的QQ:83807572
PKPM结构参数 设计的核心
PKPM结构设计参数1.程序对支座的判断是主次梁高度相差不小于50,在恒载作用下梁端有负弯矩时是支座,没有时不是支座。 2.图示中三角形为支座,园圈为非支座 3.三角形改圈偏安全,园圈改为三角形不安全。注意这里只是修改了构造与内力计算和内力组合无关 。5.如有修改不要忘了集中标注的跨数修改简介: 本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。 关键字:PKPM 设计 计算 1.风荷载 风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条: 1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:新高规3.2.2条规定:对于B级高度