实验室的心脏--空调的技术要求
实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,市面上已有两种方式:一种是变频调节;另一种是冷冻水调节方式。变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。现实也的确如此,故障率非常高,冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果最为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.1℃,湿度±1%以内。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大。
如何建设一个无菌实验室工程?
实验室平面布局 1?、组成:洁净实验室由准备室、洗涤室、灭菌室、无菌室、恒温室和普通实验室六部分组成。要求地板和墙壁的质地光滑坚硬,仪器设备陈设简洁,便于打扫卫生。 2、内外间要求:无菌实验室应有内、外两间,内间是无菌室,外间是缓冲室。所有的房间面积不宜过大,吊顶不宜过高,要便于空气灭菌。 3、安全要求:无菌实验室、生物安全实验室必须保证人身安全、环境安全、废弃物安全和样本安全,能长期而安全地运行,同时还需要为实验室工作人员提供一个舒适而良好的工作环境。 实验室基本要求和配置条件 1、准备室——准备室用于配制培养基和样品处理等室内设有试剂柜、存放器具或材料的专柜、电源、电炉、冰箱、实验台和上下水道等。 2、洗涤室——洗涤室用于洗刷器皿等由于使用过的器皿已被微生物污染,有时还会存在病原微生物。因此,在条件允许的情况下,最好设置洗涤室。室内应备有加热器、蒸锅,洗刷器皿用的盆、桶等,还应有各种瓶刷、肥皂、洗衣粉、去污粉等。 3、灭菌室——灭菌室
恒温恒湿实验室工程_中南
恒温恒湿实验室是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求,是生产企业的产品质量检验与商品质量检验把关的基础设施。 恒温恒湿实验室的通用设置 1. 恒温恒湿实验室分为三大类:高温实验室、常温实验室、低温实验室。 ① 高温实验室30~80℃(低湿度要求控制在<50%;高湿度要求控制在>80%)。 ② 常温实验室18~28℃(普通恒温恒湿实验室、精密恒温恒湿实验室、高精密恒温恒湿实验室、超高精密恒温恒湿实验室)。 3. 低温实验室10~15℃(相对湿度控制在30~50%)。 不同行业的恒温恒湿实验室设计要求 ① 精密制造行业:常用常规恒温恒湿实验室,温度设定在18-30℃、湿度设定在45%-70%。 <
实验室净化工程参考参数
为了保证药品、食品长期实验的安全性,以及病理等方面研究结果的可靠性,要求实验室动物在洁净环境中饲育。从控制微生物的角度出发,可将医药和生物学等实验室分为四级、三类。以ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4表示相应级别的动物生物安全实验室。ABSL-1、ABSL-2是基础实验室、ABSL-3是防护实验室、ABSL-4是高级防护实验室;ABSL-1级的要求比较低,ABSL-4要求是最高的。其中ABSL-4可分为安全柜型、正压服型、混合型三类。二级生物安全实验室实施一级屏障或二级屏障,三级、四级生物安全实验室同时实施一级屏障或二级屏障。各级屏障都有不同的参数要求,以二级屏障为例,四个等级实验室的技术指标:一级洁净度无要求,最小换气次数无要求,可开窗,与相邻相通室外房间最小负压差无要求,温度为18~28℃,相对湿度≤78%,噪音≤60dB,最低照度200,;二级洁净度无要求,最小换气次数无