弱电系统与工艺设备电气接口要求
XX大厦弱电系统(除消防系统)工程中与强电系统的接口大多在楼宇自控子系统中,其他系统一般要求提供适合的电源即可。如下分系统描述:一、 需要强电提供高等级电源到弱电竖井(大多弱电设备安装在弱电井),提供高等级电源到中央控制室(弱电主机设备均在中控室)。二、 对安防系统,一般采用集中供电方式,仅需强电提供高等级电源到安防中心,安防系统内的电源分布由安防系统布线完成。其中安防系统与消防系统及其他机电设备的联动一般由中央集成系统通过软件实现。三、 如果对楼宇自控系统的控制器采用集中供电方式,则仅需强电提供电源到中控室即可;如果对控制器采用就地取电方式,则需控制器附近的动力配电箱提供独立的供电回路。四、 XX大厦楼宇自控系统监控范围一般包括冷冻系统、空调系统、通风系统、给排水系统、照明系统、高低压配电系统、热源系统、电梯监控等,为保证楼宇自控系统的顺利开通,需要楼宇自控系统设备能够与各个子系统的工艺设备或其电控设备接口匹配,否则楼宇自控系统无法圆满实现对工艺设备的监控,故提出本接口要求。五、 楼宇自控设备所能接受的信号要求如下:
关于洁净室工艺设备散热量的计算
工艺设备的散量计算公式为:Q=1000n1n2n3n4SN/η (W)Q---------工艺设备散热总量n1---------电机空量利用系数(安装系数),即最大实耗功率与安装功率之比,它反映了客定功率N的利用程度,一般为0.7~0.9 ;n2---------同时使用系数,即房间内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,根据工艺过程的设备使用情况而定,一般为0.5~0.8;n3---------负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比,它反映了平均负荷达到一个新的水平最大负荷的程度,一般可取0.5左右;n4---------考虑排风带走热量的系数,一般可取0.5;S---------蓄热系数,即电机散热的最大瞬时负荷与每小时实耗功率之比,三班班工作制取0.95,二班工作制取0.9,一班工作制取0.80;N---------电动机的额定功率(安装功率);η---------电动机效率(一般取85);那么,现在我想请问:如果有一个洁净无排风洁净室,二班工作制,室内