土木在线论坛
!
斜管沉淀池表面负荷取值多大合适呢
斜管沉淀池表面负荷取值应该取多大合适呢,手册上好像是3-4,但是老师傅一般说要1.5左右,有些又说不能超过1,还有的说生活污水不能采用斜管沉淀池,容易堵塞,有没有大神能指点一点,都搞蒙了
请教有关斜管沉淀池的一些问题
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
我收集的所有斜管/板沉淀池
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
沉淀池表面负荷的问题~!1
沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
沉淀池容积及表面负荷计算
各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
关于斜管沉淀池图的两个疑问
在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
一批斜管沉淀池的CAD图纸
看了就知道超有用。
地埋式斜管沉淀池排泥方法
地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?
请教关于斜管沉淀池的设计问题!
请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
求助:关于斜管沉淀池绿藻问题
最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???