生活污水排放量2500t/d选择一段还是二段生物接触氧化池
各位前辈好!小弟最近在做毕业设计,课题是居住小区的中水回用,污水排放量是2500t/d。原水BOD是270mg/L。出水要达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》,也就是BOD 10mg/L。(1)拟采用一段式生物接触氧化工艺,最近在进行构筑物计算时发现校核有效接触时间为5h,而规范上时间应为2~3h,不知道这样是不是就认为一段式不合适而得选择采用二段式?(2)查阅资料,生物接触氧化的工艺的BOD去除率为80%~90%,也就是如果我采用一段式,我的出水BOD是54mg/L左右,请问是这个样子吗? 问了下导师,她说一段式就可以了,还节约地方。可以上两点让我不能确定一段式是否可以达标。希望前辈们可以指点下。
关于污水排放标准的请教
1、关于排放标准的制定问题。我们知道污水的排放主要依据《污水综合排放标准》来确定,我们排放污水时要根据水体水质确定水体的类别进而确定排放标准,可是我们知道排放污染物还要考虑水体的环境容量的。同样的四类水体,大水体和小水体明显环境容量是不同的,大流量的污水和小流量的污水污染程度也不一样。我们总不能就根据一个水体类型来判断污水排放标准吧。 2、《地表水环境质量标准》中给了集中式生活饮用水地表水源地的水质标准,可是没有定义。它要符合什么样的条件才是? 3、《污水综合排放标准》污水要根据收纳水体来确定排放水质,但如果周围没有收纳水体,只有土地,如高速公路服务区,它的污水排放标准是什么? 欢迎指导,谢谢!