1 工程概况本工程为一栋医院综合楼,工程总建筑面积27400m2 。其中地下建筑面积12600m2,地下共2层,地上共9层,地下二层为车库及水泵房,地下一层为车库、放射科诊室、职工食堂及设备用房。地上一层为门诊及药房,二层为外科、肠道及内科诊室,三层为妇科、耳鼻喉科及皮肤科诊室,四层为办公区及手术区,五层至九层为住院部病房,建筑高度35.00m。2 生活给水系统设计2.1生活冷水系统:2.1.1水源:从南侧与东侧的市政给水管道上分别引一根DN200的总管,进入本区后设2个水表组:(1)DN150消防、绿化、景观及环卫总水表:供本区室外消火栓、室内消防水池、绿化和道路用水、地下室冲洗用水等,考虑消防用水的要求,管道在室外形成环状;(2)DN200医院生活用水总水表:供地下二层至地上二层医院生活用水,并接入地下二层水泵房的生活给水加压设备水箱的进水管。为保证设备的安全性,地下二层生活水箱分为可独
建筑给排水设计及施工要点
随着人民生活水平的不断提高,为满足居民对高品质住宅的需求,要求住宅的设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。现在,住宅建设的核心已从单纯满足人们温饱型的居住生存条件转变为提供全方位以人为本、小康型的生活空间这一方面上来。许多房地产商把高级住宅作为开发的重点,大量舒适、高雅、康居型的住宅得以建设。下面就给排水设计、施工中存在的一些问题进行论述,以便大家在施工中更好地解决问题。 1 地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.9条规定“带水封的地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内