全国甲级编制开发建设项目水土保持方案资格证书单位: 为使获得全国甲级编制开发建设项目水土保持方案资格证书单位能有更多的技术骨干参与编制开发建设项目水土保持方案工作,受水利部水土保持司委托,中国水土保持学会、水利部水土保持监测中心联合举办全国甲级编制开发建设项目水土保持方案资格证书单位持证上岗人员培训班。现将有关事宜通知如下:一、培训内容: 水土保持法律、法规知识;水土保持基本原理;水土保持方案编制规程;开发建设项目水土流失防治技术;水土保持制图。二、培训对象:甲级资格证书单位从事水土保持方案编制工作的技术骨干及从事水土保持方案审查和管理工作的人员。三、培训时间和地点:1.培训时间: 2005年10月 21 日报到,10月22日--26日培训。2.培训地点: 北京市门头沟区双峪路39号 水保大厦乘车路线:北京火车站乘1线地铁往苹果园方向,苹果园站下车乘公共汽车(921路、981路、370路、931支1、支2、小
关于消防栓泵的监控问题
这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。
关于上岗证考试资格问题请教
有个问题不明白,请教下各位。我想在一家有资质的单位考上岗证,不过我刚才看了论坛上关于考试报名的介绍,有点疑问在网上也没有找到答案,所以发帖请教下大家。报到时,须提供以下证明材料,资料不全者,环评岗位证书不予发放。 ① 专职受聘证明(其中,事业单位编制人员应提交所在单位出具的人事关系证明;企业或事业单位聘用人员应提交所在单位出具的劳动合同及为其缴纳社会保险的凭证;离退休后的返聘或聘用人员应提交离退休证明及所在单位出具的返聘证明或劳动合同)——受聘证明(合同及社会保险凭证,复印件即可,社会保险凭证就是缴费清单或其它证明均可)是企业人员或事业单位聘用人员需要提供的,人事关系证明是事业单位在编人员需要提供的,离退休后的前辈需提交离退休证明和合同(返聘证明即可,就是单位出张证明)。 象我这种情况,我想找一家有资质的单位报考,象合同这个应该还好解决,不过还一定要(为其缴纳社会保险
监控中心气体消防设计问题
碰到这样的一个设计,就气体消防设计想请大家给点意见:本设计为一个省级高速公路的电子监控指挥中心,对一个省的高速公路进行全面监控和指挥,面积650平方米,高度8米,体积达到5000立方米以上;里面设置有电视墙和计算机主机,设计采用气溶胶灭火系统,但根据气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)3.2.4条中第2款、第3款关于防护区的划分的规定:采用管网灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于800平方,且容积不宜大于3600立方;采用预制灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于500平方,且容积不宜大于1600立方;所根据规范本设计可划分两防护分区,但是根据其功能要求,该指挥中心不可能分开为两,同时建设方(高速公路管理局)也不同意,所以想问问各位给排水设计师,该项目的消防该怎么设计是最好???