[转帖]泵送混凝土施工方案
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 编辑 一、工程概况 本工程是由*市*集团有限公司投资兴建的*工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于*、*路东侧。由*市*监理有限公司负责监理,*市建筑设计院设计,*公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层
关于混凝土冬季施工方案分析
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
基础底板大体积混凝土浇注施工方案,2009
包含测温孔的步骤,现场大体积混凝土浇注的施工顺序,浇注的具体温度计算及相关的混凝土原材的技术要求。一、编制依据 二、工程概况 三、施工平面布置 四、施工准备 1.技术准备 2.施工现场准备 3.设备配备 4.混凝土浇筑施工机具配置 五、混凝土浇筑 1.大体积混凝土施工流程 2.大体积混凝土施工 3.施工缝施工4.大体积混凝土温度计算 5.模板的侧压力计算 6.质量管理 7.安全管理 8.文明施工及环保、环卫 9.保证混凝土连续浇筑的应急预案 10.危险源辩识与风险评价结果一览表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-19 10:53 编辑 ]
冬季施工方案混凝土的配置和搅拌
根据我标段气候环境条件,冬季温度一般在0℃左右,主要采用调整配合比方法。 ①、配制砼时,现选用乌江牌普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一个标号,即提高水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时间。 ②、所有砼掺用山西黃腾UNF-1高效减水剂,掺量1%,以提高砼的抗冻性,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。外界温度低于0℃时,在钢筋混凝土中掺入氯盐,氯盐掺量为水泥质量的2%。掺用的外加剂,完全符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)的规定。 ③、所用集料为龙滩箐料场加工碎石和砂。硬度高能达141MPa,裂隙少,使其热膨胀系数和周围水泥浆膨胀系数相近。 ④、当外界气温低于0℃时,砼拌和采用热水拌和,水加热温度根据热工计算与试验确定,考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。水温宜控制在60℃左右。砼掺用外加剂,砼搅拌时间延长50%,进场砂、石料含水量尽量控制到最小限度,根据施工要求严格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得带