精华汇总
干粉灭火器 规范
更多
干粉灭火器的
干粉灭火器 年检
干粉灭火器 换粉
干粉灭火器 品牌
干粉灭火器 充装
干粉灭火器 爆炸
干粉灭火器 检查
干粉灭火器 距离
干粉灭火器 使用
干粉灭火器 再充装
干粉灭火器 co2
干粉灭火器 mfz
干粉灭火器 扑灭
干粉灭火器 英文
干粉灭火器 英语
干粉灭火器使用规范
干粉灭火器配置规范
干粉灭火器 危险品
干粉灭火器 金属钠
干粉灭火器 保质期
推车 干粉灭火器
abc 干粉灭火器
干粉灭火器 mf/abc3
怎样使用干粉灭火器
干粉灭火器的型号
#
干粉灭火器 规范
#
300
干粉灭火器 规范专题,为您提供干粉灭火器 规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干粉灭火器 规范相关的专业交流讨论,更多干粉灭火器 规范相关内容请访问
土木在线论坛
!
灭火器的布置( lihuan0812)
根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了
对干粉灭火器怎样进行维护保养
1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
关于干粉灭火器大小选择求助!!!???
请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!
干粉灭火器的使用年限是多少?
最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
新的灭火器规范的配置问题
现在做的一个三十一层的综合楼,下面三层为商场,上面都为住宅设置消火栓和自动喷淋在四层以上布置灭火器是怎么考虑的,面积是不是只考虑公共面积,不考虑住宅里面的面积
建筑灭火器配置验收规范
建筑灭火器配置验收规范,很好的一本资料
建筑灭火器配置设计规范
建筑灭火器配置设计规范
灭火器检修到底是“3 1”还是“5 2”?
收录于话题
《关于规范建筑灭火器配置的通知
上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的通知》;我在作设计的时候,关于灭火器的部分有了这样的一个问题,就是没有这个文件,如果那位高人有这个文件,希望可以告知。
灭火器的配置是我们做吗 大家讨论
灭火器和水的没有一点关系,就算有也是给排水的做消火栓和喷洒水幕等消防系统,而灭火器是消防设施,可是又很牵强,消防电梯也是消防设施为什么建筑的做,灭火器的配置是由哪个专业做?谁能找到这方面的依据,我们这全都是给排水的事,虽然问题不多,但总感觉系数这么低,还做这些无用功,很不适滋味!!!
点击加载更多
APP内打开