电气施工图纸审查的情况
【分享】电气施工图审查意见综述0 论文作者:zjj自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容:第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;第二,违反专业规范、规程和设计深度不足方面;第三,意见与建议。下面就这三个方面分别进行概述,说明违反规范或规定的条款以及处理的意见。一、违反强制标准和规范方面1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接