发现诸多问题不明,请教各位前辈:1、SC150后面有个标识“400/3”请问是什么意思?是进线总开关么?(自己感觉又不大像)2、镀锌扁钢上连接BV-1*95-SC50线为什么要向上连接呢?然后再连接处下面有个带有“63/4”的电气符号是什么意思?3、40*4镀锌扁钢分出N和PE,N和PE在配电箱内可以共用一块铜排么?电源线的N线也是连接到这个铜排上么?4、二级配电箱中还需要做重复接地么?
发现诸多问题不明,请教各位前辈:
1、SC150后面有个标识“400/3”请问是什么意思?是进线总开关么?(自己感觉又不大像)
2、镀锌扁钢上连接BV-1*95-SC50线为什么要向上连接呢?然后再连接处下面有个带有“63/4”的电气符号是什么意思?
3、40*4镀锌扁钢分出N和PE,N和PE在配电箱内可以共用一块铜排么?电源线的N线也是连接到这个铜排上么?
4、二级配电箱中还需要做重复接地么?
2楼
楼主是电气专业的么?怎么熔断器都不认识?
回复
3楼
qq359879362 发表于 2014-6-30 16:10 楼主是电气专业的么?怎么熔断器都不认识?不好意思,我本身是学环境的,对电基本不大懂。嘿嘿…不过还是谢谢你。
回复
4楼
zwl520025 发表于 2014-6-30 16:15 不好意思,我本身是学环境的,对电基本不大懂。嘿嘿…不过还是谢谢你。1,400/3指的总进线隔离开关2,95的电缆向上连接到开关后面,这个地方不对。电缆应该接在400/3开关的前面。开关进线4*150的电缆,接地形式用的是TN-C-S系统,PEN线应在主开关前分成PE与N线,所以95的线应该接在400/3开关的前面,此条电缆接到MEB。63/4的电气符号是熔断器。这里也不对,对于TN-C-S接地形式,浪涌保护器应用3极的,不是3+1的,相应熔断器应为63/3,不是63/4.3,N与PE排不应在这么分,如第二点应在400/3开关的前面分成PE及N。两都分开设,不能用同一块铜排。电源线没有N线,只有PEN线。4,二级配电箱PE要重复接地,N不用。
回复
5楼
qq359879362 发表于 2014-6-30 16:24 1,400/3指的总进线隔离开关2,95的电缆向上连接到开关后面,这个地方不对。电缆应该接在400/3开关的前面 …前辈,恕小弟愚笨,还有几个问题还需向你请教:1、95电缆接在400/3前后有什么区别么?他不是直接接在配电箱里面的铜排上么?2、PEN线应在主开关前分成PE与N线,所以95的线应该接在400/3开关的前面,前面一级就是箱变了呀,但是箱变出来先不是TN-C系统么。特别重要的一点我怎么都想搞明白,TN-C-S系统,PEN分开时PE和N是相连的么?(意思就是箱变出来是PEN,然后PE和N严格分开时,就分开的那个点那里PE和N是相连的么)3、浪涌保护器不是保护像遭受雷击这种大电流的么,如果熔断器熔断保护了那浪涌保护器又怎么能起到相应的作用呢?后面你说的我都明白了。、真是给你添麻烦了,前辈。
回复
6楼
zwl520025 发表于 2014-6-30 16:49 前辈,恕小弟愚笨,还有几个问题还需向你请教:1、95电缆接在400/3前后有什么区别么?他不是直接接在配 …1,TN-C-S系统,4芯进线分成在进开关前分成PE和N,PEN要重复接地,所以说95的线应接在开关前方,也可以接在PE排上。2,95的线是应该接在400/3开关的前面,跟前面是不是箱变没有关系,仍在此配电箱内。如你所说,分开那个点PE与N是相连的。3,浪涌保护器释放电流是微秒级的,熔断器来不及动作,不会熔断,此熔断器的作用是当保护浪涌保护器被击穿或者放电次数用尽时短路保护用的。
回复
7楼
1.400/3就是电流400A,级数3级
2.63/4是电流63A,级数4级,图示为熔断器,图纸标注63/4实为断路器参数,判定图纸有误!
3,4我不知道!
回复
8楼
qq359879362 发表于 2014-7-1 09:02 1,TN-C-S系统,4芯进线分成在进开关前分成PE和N,PEN要重复接地,所以说95的线应接在开关前方,也可以接在 …感谢前辈的悉心指导,综合第1、2点,我有这样的理解,如有不对,还希望前辈指正。4芯线进入配电箱以后,3根火线接隔离开关的进线端,然后其配电箱内只用一块铜排,其接4芯线的PEN,接地引线的95电缆,往下一级就是N线,和PE线,N线和PE线在此就分开了,下一级配电箱内就是2块铜排,一块就全部接N线,另一块就全部接PE线,并且PE排必须做重复接地。
回复
9楼
zwl520025 发表于 2014-7-1 11:28 感谢前辈的悉心指导,综合第1、2点,我有这样的理解,如有不对,还希望前辈指正。4芯线进入配电箱以后, …配电箱内设N排与PE排。4芯电缆进配电箱接PE排,再分接出N排。出线电缆为5芯,N与PE在排上接。你这个图我总觉得有些怪,既然PE排用40X4镀锌扁钢与等电位端子板连接了,为何还要用95的电缆接到端子板?我也希望有大神能解答!
回复
10楼
qq359879362 发表于 2014-7-1 11:48 配电箱内设N排与PE排。4芯电缆进配电箱接PE排,再分接出N排。出线电缆为5芯,N与PE在排上接。你这个图我总 …非常感谢!!:)
回复
11楼
qq359879362 发表于 2014-7-1 11:48 配电箱内设N排与PE排。4芯电缆进配电箱接PE排,再分接出N排。出线电缆为5芯,N与PE在排上接。你这个图我总 …我刚在群上问了来,一致觉得是为了接地电阻值的原因。
回复