管道煤气中压柜位置设置的讨论
paulolee
paulolee Lv.2
2008年02月18日 15:05:17
来自于园林造价
只看楼主

大家好,我现在碰到一个问题,由于管道煤气的设计跟景观没有很好的沟通,导致现在管道煤气的图纸出来后,将中压柜(1.5M宽,2.0M高)布置在了主入口的迎宾树池的边上,对景观早成了很大的破坏.消防设计规范要求中压柜要距建筑物外墙3米,大家有什么好的方法能将柜子对景观的影响降到最低不?另外,我觉得现在都是用管道煤气了,大家碰到中压柜跟景观的关系的时候,是怎么处理的?

大家好,我现在碰到一个问题,由于管道煤气的设计跟景观没有很好的沟通,导致现在管道煤气的图纸出来后,将中压柜(1.5M宽,2.0M高)布置在了主入口的迎宾树池的边上,对景观早成了很大的破坏.

消防设计规范要求中压柜要距建筑物外墙3米,大家有什么好的方法能将柜子对景观的影响降到最低不?

另外,我觉得现在都是用管道煤气了,大家碰到中压柜跟景观的关系的时候,是怎么处理的?
免费打赏
x13183898254
2008年02月18日 20:21:05
2楼
一般来说做规划之前一定要有详细的现场测绘图纸和地下管网图纸作为设计依据
在做规划的时候要把这多方面的因素融合进去
现在可以将中压柜做到迎宾树池里面,用灌木遮挡
回复
paulolee
2008年02月19日 11:55:13
3楼
这么大的尺寸,能被很好的挡住吗?
回复