住宅户箱配电北京院和山西院审图不同.请教了.
王春海
王春海 Lv.6
2008年02月18日 14:02:10
只看楼主

请问大家是按哪种方案做的.(我查的常用数据.每二种方案我们院这样做是可以的.北京院审查也通过的)

请问大家是按哪种方案做的.(我查的常用数据.每二种方案我们院这样做是可以的.北京院审查也通过的)

1203314772736.jpg

免费打赏
yjzll
2008年02月18日 14:44:11
2楼
40-10-40
回复
飞影道人
2008年02月18日 16:22:03
3楼
北京地方规定住宅进户线10平方,是不是山西地方有什么规定????
回复
王春海
2008年02月18日 16:28:12
4楼
山西哪面审图地意思.6KW的计算电流可能是大于32A了.所以不能用32A的开关.但我觉的6KW的电流只是接近32A.如果选的40A有点太大了
回复
imagent
2008年05月04日 19:45:02
5楼
你选的是多大的BV线?
回复
王春海
2008年05月05日 13:34:13
6楼
我用的BV10平方的线.前面断路器用的32A的.山西要求我改成40A的 (北京这里有的工程就可以10平方线用32A开关)
回复
dwqdl
2008年05月05日 15:25:32
7楼
如果按6KW配置开关应该选用40A的空开。因家庭一般有空调所以考虑功率因数为0.85则有:6/0.85/0.22/1.3=41.7A选用40A空开比较合理。
回复
gog110
2008年05月05日 17:23:18
8楼
为什么除以1.3?????????
回复
c283434618
2008年05月05日 17:30:21
9楼
看不到图纸咯。不过32A或者40A都是可以的。
回复