风机盘管接线方法、故障和安装攻略,全在这里了~~
暖通学院
2019年04月16日 15:17:30
来自于中央空调
只看楼主

来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、风机盘管分类与特点介绍 风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成:风循环和水循环。 水循环:是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。 风循环:是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。

来源:制冷百科

如有侵权请联系删除


一、风机盘管分类与特点介绍


风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成:风循环和水循环。


2.png


水循环:是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。

风循环:是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。

按结构形式分:立式、卧式、壁挂式、卡式等;

按安装方式分:明装和暗装;

按进水方式分:左式和右式。


4.png


壁挂式风机盘管机组全部为明装机组,其结构紧凑、外观好,直接挂于墙的上方。


5.png

卡式(天花板嵌入式)机组,比较美观的进、出口外露于顶棚下,风机、电动机和盘管都置于顶棚之上,属于半明装机组;明装机组都有美观的外壳,自带出风口和进风口,在房间内明露安装;暗装机组的外壳一般用镀锌钢板制作。

国家标准规定,风机盘管机组根据机外静压分为两类:低静压型和高静压型。

低静压型机组在额定风量时出口静压为0或12pa,对带风口和过滤器的机组,出口静压为0;对不带风口和过滤器的机组,出口静压为12pa;高静压机组在额定风量时的出口静压不小于30pa。


原理及安装


1、风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被制冷或加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速制冷或者加热房间的空气。

43.png


2、风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种。简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。

44.png


温度控制:温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制 STV 系列电动两 / 三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统风量达到恒温的目的。

34.png


二、常见问题及解决方法


1、空调风口没风故障处理:

1.1、检查三速开关是否损坏;用电笔测量温控开关输入端及输出断是否有电,如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修。

1.2、检查电机运转速度是否正常。停机后感觉下风机表面温度是否正常;停机后手动转动风机是否灵活,如有阻力更换轴承,转动正常更换启动电容。测量电机线圈是否正常,如不正常更换电机。

54.png


2、空调噪音故障表现及处理方法:轴承损坏产生的噪音:进行更换轴承。与吊顶产生的噪音:调整盘管风机吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。管道有空气产生的噪音:在盘管风机排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中的空气排尽。

55.png

3、空调有异味的处理方法检查、清洗进风口过滤网。检查盘管翅片是否有灰尘,如果有灰尘进行清洗。检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,进行清洁干净去除异味。

56.png

4、吹出的风不够冷(热)温度档位设置不当;盘管内有空气;供水温度异常;供水不足;盘管肋片氧化。

33.png


5、漏水滴水盘溢水。常见原因有:排水口(管)堵塞,排不出水或排水不畅。滴水盘倾斜放气阀未关各管接头连接不严密风口漏水。风口漏水可用ABS材料风口

6、有异物吹出由于腐蚀造成风机叶片表面有锈蚀物;空气过滤器破损,劣化;保温材料破损,劣化;机组内灰尘太多。


三、风机盘管接线方式


2.png

电动二通阀的接线图器


此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。缺点: 空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短; 优点:价格便宜

33.png

电动球阀接线图


此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。优点:此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长;缺点:价格相对较贵。


44.png

未安装二通阀的温控器接线图


三、风机盘管安装


风机盘管安装的一般流程:测量放线→风机盘管吊杆安装→供回水及冷凝水管吊架制作、防腐并安装→风机盘管安装→供回水管安装→冷凝水管安装→风管制作安装并保温→供回水及冷凝水管保温→风机盘管配电

风机盘管安装现场实例

45.png


施工工艺要点


1. 风机盘管、供回水及冷凝水管,应独立设置支、吊架,支吊架的形式、吊装标高、托盘倾斜度及冷凝水管坡度应符合设计和使用要求。冷凝水排水管坡度当设计无规定时其坡度宜大于或等于8‰。

2. 风机盘管与管道的连接宜采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管),其耐压值应大于等于1.5倍的工作压力,软管的连接应牢固不应有强扭和瘪管。

3. 送风箱、回风箱、空调供水管及冷凝水管应进行绝热保温。与吊架之间应设置绝热保温木托。

4. 风机盘管与送风管(箱)、回风箱的连接应严密、可靠。为便于调试和检修,应与精装修单位沟通确认检修口位置。


风机盘管的安装示意图

544.png


施工质量要求


1. 风机盘管安装前应检查风机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷并进行单机试运转及水压检漏抽测,并做记录。

2. 风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5 倍,定压后观察2~3min,不渗不漏为合格。

3. 吊架风机盘管安装须平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相连应用双螺母紧固。

545.png


更多干货请关注微信公众号易筑暖通:

暖通.jpg

葡萄成熟时joe6
2019年04月16日 21:13:54
2楼
非常感谢分享
回复
大小主宰
2019年04月17日 09:14:15
3楼
很好的介绍,感谢楼主分享!!
回复
as1215sc
2019年04月17日 16:49:52
4楼
很详细!介绍的很到位!值得学习!
回复
杨建001
2019年04月17日 17:03:50
5楼
谢谢楼主分享
回复
jiayuntang
2019年04月23日 09:51:21
6楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开