《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)国家电网设备(2018)979号文第12.4.1.2.3条:新安装开关柜禁止使用绝缘隔板。即使母线加装绝缘护套和热缩绝缘材料,也应满足空气绝缘净距离要求。 DL/T404-2007规定如下 5.106 对最小空气间隙的要求 以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求:
《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)国家电网设备(2018)979号文第12.4.1.2.3条:新安装开关柜禁止使用绝缘隔板。即使母线加装绝缘护套和热缩绝缘材料,也应满足空气绝缘净距离要求。
DL/T404-2007规定如下
5.106 对最小空气间隙的要求
以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求:
对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm;
对24kV设备应不小于45mm;
对40.5kV设备应不小于60mm。
以空气或以空气—绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化,并应按照DL/T 593中6.2.8的要求进行凝露试验。只要能够通过凝露试验,最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离。
很明显,新发布的《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》是否决了DL/T404-2007中5.106条关于复合绝缘的规定,而现在的KYN61-40.5开关柜就是按照DL/T404采用安装绝缘隔板的复合绝缘方式,那么40.5kV柜应该怎么办?采用完全空气绝缘方式,采用固体封装绝缘方式,采用SF6气体绝缘方式?