新安装开关柜禁止使用绝缘隔板
hkshaochanggen
2019年04月12日 13:23:02
只看楼主

《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)国家电网设备(2018)979号文第12.4.1.2.3条:新安装开关柜禁止使用绝缘隔板。即使母线加装绝缘护套和热缩绝缘材料,也应满足空气绝缘净距离要求。 DL/T404-2007规定如下 5.106  对最小空气间隙的要求 以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求:

《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)国家电网设备(2018)979号文第12.4.1.2.3条:新安装开关柜禁止使用绝缘隔板。即使母线加装绝缘护套和热缩绝缘材料,也应满足空气绝缘净距离要求。

DL/T404-2007规定如下

5.106  对最小空气间隙的要求

以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求:

对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm;

对24kV设备应不小于45mm;

对40.5kV设备应不小于60mm。

以空气或以空气—绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化,并应按照DL/T 593中6.2.8的要求进行凝露试验。只要能够通过凝露试验,最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离。

很明显,新发布的《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》是否决了DL/T404-2007中5.106条关于复合绝缘的规定,而现在的KYN61-40.5开关柜就是按照DL/T404采用安装绝缘隔板的复合绝缘方式,那么40.5kV柜应该怎么办?采用完全空气绝缘方式,采用固体封装绝缘方式,采用SF6气体绝缘方式?

免费打赏
hkshaochanggen
2019年04月12日 13:27:58
2楼
完全采用空气绝缘,过去的XGN-40.5的开关柜就是,柜体尺寸很大。使用手车式开关柜则手车的尺寸也需要增大,手车的重量也会增加,不利于操作。
回复
liupoquan
2019年04月13日 09:04:09
3楼
需要适应啊
回复
青花那个瓷
2019年04月13日 09:39:48
4楼
61柜要淘汰了吗?
回复
hkshaochanggen
2019年04月13日 12:54:16
6楼
从开关柜小型化趋势来看,XGN17-40.5应该不会是未来的主要趋势,61柜的断路器也大部分选用固体绝缘的固封极柱式断路器,如何对柜后部分进行改进设计以满足要求。按照解释说明,采用固体封装绝缘或硫化涂覆绝缘的方式,绝缘距离可减少到240.柜后部分的相间距也应该大于240+125(最大母线宽度)=365mm.而现在断路器的相间距大多为280或300,对触头盒系统也需要进行改进设计才行。
回复
米斯特葱
2019年04月14日 17:50:26
7楼
谢谢分享
回复
jiayuntang
2019年04月15日 17:12:25
9楼
学习了
回复
pjltbea
2019年04月15日 19:44:56
10楼
实际没有那么严格的要求
回复
hkshaochanggen
2019年04月16日 12:27:40
11楼
记得当初《十八项电网重大反事故措施》第一版时规定空气净距要求大于等于360mm,也没有执行下去。到2012年版本时就改回了300mm。所以这次的执行力度会怎么样真还不好说
回复
lw010
2019年04月19日 09:27:05
12楼
谢谢分享
回复
水轮发电机
2019年04月22日 08:45:50
13楼
谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开