请教“为了防反水 ,把污水管接到通气立管上行不行?“
tc0321
tc0321 Lv.2
2019年04月10日 14:14:43
只看楼主

24层高层,我家在三楼,底下两层是底商。底商和住宅好像不是一套排水系统。 卫生间是下沉式,有三根管子,一个是厨房用水管,一根是污水管,一根是通气立管,三根管子在二层商铺上转弯通达一段横管接入一根坚管。 听说转弯后的这段横管容易堵塞造成反水。我现在很担心,想了一个办法,就是卫生间内的排水污水管接在通气立管上,以减少反水可能。请教版内在专业人士,可不可行。 请指导,十分感谢

20180909_IMG_1897_看图王.jpg4BBDE3C6C7EBEB4C4EDA866F560AD951_看图王.png

请指导,十分感谢

免费打赏
lm68967023
2019年04月17日 10:57:34
12楼
你的做法肯定不可以!卫生间有专用通气立管,且有足够的高差(转入主立管一层排除),卫生间污水只能接入污水管道。我担心的是厨房排水管反水,三层相当于住宅底层,应单独设排水管,经过1.5米水平管后与主排水横管汇合,这样才能避免反水。