一、空调冷媒的特性 定义:制冷剂就是在空调系统中,通过蒸发与凝结,使热量转移的一种物质。又称之为冷媒,雪种。 作用:在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的介质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。 常用:R22、R134a、R407C、R401A. 特性: 1 R22——R22是一种中温制冷剂,它的标准沸点为-40.8℃; R22不燃烧,也不爆炸,毒性很小,渗透能力很强,并且泄露难以发现。R22的ODP和GWP比R12小的多,属于HCFC类物质,对臭氧层有破坏作用。
一、空调冷媒的特性
定义:制冷剂就是在空调系统中,通过蒸发与凝结,使热量转移的一种物质。又称之为冷媒,雪种。
作用:在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的介质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。
常用:R22、R134a、R407C、R401A.
特性:
1 R22——R22是一种中温制冷剂,它的标准沸点为-40.8℃; R22不燃烧,也不爆炸,毒性很小,渗透能力很强,并且泄露难以发现。R22的ODP和GWP比R12小的多,属于HCFC类物质,对臭氧层有破坏作用。
2 R134a——R134a是一种新型的制冷剂,它的标准沸点为-26.5℃;R134安全性好、无色、无味、不燃烧、不爆炸、基本无毒性、化学性质稳定;
3 R407C——R407C是由R32、R125、和R134a三种工质按23%、25%和52%的质量分数混合而成。标准压力下泡点温度为-43.8℃,相变温度滑移为7.2℃。该制冷剂的ODP为0,GWP为1980.
4 R410A——R410A是由R32和R125两种工质按50%和50%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。标准压力下泡点温度为-51.6℃,相变温度滑移小于0.2℃,属近共沸混合物,其热力学性能十分接近单工质。 ODP为0,GWP为2340.
注:环境性能及指标解释
ODP表示制冷剂消耗大气层臭氧潜能的程度。GWP表示制冷剂对气候变暖影响的潜能指标值。
二、空调特性的对比
以上我们对各种制冷剂做了详细的介绍,选择制冷剂需要考虑的因素很多,因为选择任何一种制冷剂都会对空调系统的整体运行情况、可靠性、成本和市场接受度造成一定影响。接下来将简要探讨其重要的性能特点:
1 R134a的容量比R22小,压力比R22低。由于这些特点,相同能力的R134a空调需要配置一台更大排气量的压缩机,更大的蒸发器、冷凝器和管路。最终导致R134a系统的制造和运行价格相对更高。
2 R407C的容量和压力都和R22比较接近。因此,只要简单调整系统设计就能使原R22系统也适用于R407C系统。但因R407C会有高达6度的温度漂移。所以R407C使用在同等标准冷凝器和蒸发器时均会减少热传递,影响系统能效比,系统能效比会较原系统降低约5%。
3 R410A的容量和压力高于R22,运行压力高出50%-60%。与R22系统相比,R410A系统有个显著的热传递优势—蒸发器的热传递高35%,冷凝器高5%。在相同冷量,相同冷凝温度的系统中,R410A的系统能效比(COP)可以比R22高出6%。对 比 项 目R22R407CR410A 成 分HCFC-22(100%)HFC-32/125/134a(23/25/52%)HFC-32/125(50/50%) 温 度 滑 移单 一 冷 媒 (00C)非 共 沸 混 合 冷 媒类 共 沸 混 合 冷 媒(0.10C) (约6.30C)沸 点 (℃)-40.8-43.8 (-51.6/-48.1/-26.1)-51.5 工 作 压 力100%约108%约160%理论循环冷凝压力(MPa)2.152.323.38蒸发压力(MPa)0.6250.6360.997排气温度(℃)101.994.199.7压缩比(Pd/Ps)3.433.643.39单位能力容积100%约100%68.50%由此可以的结论,R410A冷媒因其出色的性能已经成为目前空调冷媒市场的主流。