本人是个转行的新手,没有熟手带,审图时提出:照明回路不能采用双极开关一起分断相线和零线,说是照明规范中有次规定,且说这样容易触电,必须改用单极开关.请各位高手,前辈指教一下,谢谢!
本人是个转行的新手,没有熟手带,审图时提出:照明回路不能采用双极开关一起分断相线和零线,说是照明规范中有次规定,且说这样容易触电,必须改用单极开关.请各位高手,前辈指教一下,谢谢!
12楼
同意8楼、11楼观点
回复
13楼
单相回路断N线跟零点飘移没什么关系。
选用2P开关只是没必要,但也不能算错,住宅中不就大量使用2P或1P+N开关?
工厂等有专业电工维护的场所,不必选用2P开关。
回复
14楼
可以。并且在特定场合还必须使用2极断路器。请看《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》。
回复
15楼
爆炸场所的照明分支设置2极断路器,以免单相切断后,在中性线上产生电位~~
回复