本人是个转行的新手,没有熟手带,审图时提出:照明回路不能采用双极开关一起分断相线和零线,说是照明规范中有次规定,且说这样容易触电,必须改用单极开关.请各位高手,前辈指教一下,谢谢!
本人是个转行的新手,没有熟手带,审图时提出:照明回路不能采用双极开关一起分断相线和零线,说是照明规范中有次规定,且说这样容易触电,必须改用单极开关.请各位高手,前辈指教一下,谢谢!
2楼
对呀,必须改用单极开关切断相线.零线应到配电箱或在照明回路间串接绝对不能进开关控制.
回复
3楼
对呀,必须改用单极开关切断相线.零线应到配电箱或在照明回路间串接绝对不能进开关控制.
回复
4楼
对呀,必须改用单极开关切断相线.零线应到配电箱或在照明回路间串接绝对不能进开关控制.
回复
5楼
《低规》第4.5.6条,“在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。”双极开关虽也没错,但是没有必要,也不宜。
回复
6楼
多谢各位这么热心,我选用的微断是相线和N线一起分断的C65N开关,没有必要是必然,但能解释不宜的原因吗?您说的<低规>具体是那个规范.
回复
7楼
《低压配电设计规范》GB50054-95,不宜是为了防止引入中性点断线故障点,其危害可参考《民规》8.6.5条及条文说明。
回复
8楼
在TN-S系统中,中性线不应被单独隔离或断开,主要原因是中性线断线后导致N线对地电位偏移,严重是将导致单相回路严重过、欠电压而危及人身和用电设备的安全。
所以应在低压配电线路设置中性线断线故障保护。设置原则见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 条文说明第8.6.6.7条说明。
回复
9楼
在照明线路中,当采用漏电保护断路器时要用2P的,其它的只用1P的就行。
回复
10楼
谢谢dragonete等各位,我明白了.我应该多看点规范 .
回复
11楼
8.6.5 中性线断线故障保护
8.6.5.1 中性线N(PEN)断线故障保护系指有中性线配出,且以单相负荷为主的居住建筑的低压配电线路,因中性线断线而导致中性点电位偏移时,为保护人身和单相用电设备安全所采取的措施。
8.6.5.2 为防止或减少中性线断线,除应同时考虑下列因素外,还宜采用中性线断线保护:
(1)N(PEN)线应满足本规范第7章对导线机械强度和本章第8.4节对载流量的要求;
(2)导线的连接点应牢固可靠,并采取防止气化腐蚀的措施。
8.6.5.3 中性线断线保护电器应能在三相四线制配电线路中的中性线断线时,自动切断负荷侧全部电源线路。
8.6.5.4 为有效抑制因中性线断线导致的电位偏移对人身或设备的危害,中性线断线保护电器应具有反时限特性(但欠电压除外)。
8.6.6.7 中性线断线故障保护电器宜装设在三相四线制架空线路末端或单相分支线路首端。
回复