低温热水,能换出多少温度的水
wu.mail
wu.mail Lv.2
2008年02月16日 11:49:21
只看楼主

请教各位,我们这里没有高温水热网,只有80/60度的城市集中供热, 却偏偏建高层住宅。那高区采暖热水应如何解决。采用换热机组的话,最高能换出多少温度的热水,可否换出75/55度的水?这个温度怎末确定?急盼高人指点。

请教各位,我们这里没有高温水热网,只有80/60度的城市集中供热, 却偏偏建高层住宅。那高区采暖热水应如何解决。采用换热机组的话,最高能换出多少温度的热水,可否换出75/55度的水?这个温度怎末确定?急盼高人指点。
免费打赏
xuehong11
2008年02月16日 12:08:31
2楼
可以换出,只是换热器的面积会比较大,理论上有0.5°C的温差就可以换热,但国产换热器肯定达不到。5°C温差国产换热器应该没问题。
回复
minyan11
2008年02月16日 13:03:30
3楼
使用直联混水加压系统,专为解决高层住宅低压热水采暖加压直供,自己找找吧,成套机组很多,比换热成本要低很多。
回复
liuyanmei07
2008年02月18日 09:33:37
4楼
进口换热器可以做到两度温差,没有问题,现在我用的有进口的也有国内仿制的在项目里用了好多了。欢迎一起交流QQ:450896035