浴室内的风机盘管
quanhongwang3888
2005年01月23日 21:19:27
来自于中央空调
只看楼主

我在洗浴中心见到洗浴间安装风机盘管,不知是否合适,难道它不怕生锈吗?我想听听各位的高见,谢谢

我在洗浴中心见到洗浴间安装风机盘管,不知是否合适,难道它不怕生锈吗?我想听听各位的高见,谢谢
免费打赏
zht2004
2005年01月24日 00:00:11
2楼
风管啥材料的啊?玻璃钢啊?

排风是侧下还是顶回?

回风管若做以防腐我认为没问题!
回复
quanhongwang3888
2005年01月24日 23:22:25
3楼
排风是顶回,风机盘管不怕生锈吗?
回复
lyanfang1984
2005年01月25日 11:53:17
4楼
在浴室内最好不用风机盘管
用不了几年就锈的不能用了
最好只考虑通风换气就行了
回复
fredfq
2005年01月25日 13:03:14
5楼
不合适。
1、风机盘管一般采用镀锌铁皮做外壳,在制作的过程中绝对有镀锌层被破坏,降低了防腐能力,在浴室内中使用缩短使用时间;
2、浴室内湿度大,风机盘管容易滋生病菌。不要把工作人员的素质想得太高,空调使用后,他们永远不会打扫风机盘管的清洁的。
回复
xiaohai2293
2005年02月06日 17:09:46
6楼
那么请问像洗浴中心、桑拿室这样的地方,空调形式应该怎么定?
然后计算冷热负荷的时候像人体散湿量这些值该怎么取?
回复
yantao-816
2006年05月24日 15:04:32
7楼
我觉得用柜机好一点,
回复
zhangxin135
2006年05月24日 17:01:17
8楼
桑拿室的空调形式?
呵呵,找个洗浴中心去看看
回复
freemanjin
2006年05月25日 00:52:16
9楼


耶律楚天,外面的洗浴中心几乎都是装修公司直接做的,装些柜机或者分体机完事。一点冷就行,完全不考虑空调的舒适性。
我是这样考虑的:在隔间外的走廊或前室布置新风+风盘,每个淋浴间内排风。排风量来自于风盘的新风以及浴室外休息厅的转送风。这样隔间的水汽不会外泄。风盘也不易有生锈的情况。
回复
lsdx886
2006年05月25日 16:04:22
10楼
呵呵。。。
第一次看到在浴室里面还装空调,有必要吗?
他这样做是为了什么?
是为了消除冬季的取暖呢还是夏季降温啊。。
我想都不必吧!!
如过是在换衣间或者是休息室装的话我感觉和普通的应该没什么差别的!
回复
yantao-816
2006年05月25日 22:45:08
11楼
装空调是为了舒服,我刚做了个洗浴中心的而且还挺苛刻,
回复

相关推荐