2018版国网反措要求“新建变电站的站用变压器、接地变压器不应布置在开关柜内或紧靠开关柜布置,避免其故障时影响开关柜运行”,哪位知道是什么原因呢?

2018版国网反措要求“新建变电站的站用变压器、接地变压器不应布置在开关柜内或紧靠开关柜布置,避免其故障时影响开关柜运行”,哪位知道是什么原因呢?
免费打赏
jianyun82
2020年01月15日 20:07:19
2楼
最近一直出现过接地变爆炸的现象,这就是反措制定的原因。国网通用设计将二者布置在一个房间,所以现在的反措要求不能仅靠。
回复
baln17
2020年01月16日 10:55:54
3楼

反措里的条文解释里有。12.4.1.17。

回复
糊仙
2020年01月19日 10:30:12
4楼

避免其故障时影响开关柜运行,估计是有故障导致射弧、爆炸之类的。

回复
tsctwlx
2020年01月28日 17:01:10
5楼

主要考虑到散热及大功率的变压器的运行时的震动影响开关柜的运行

回复
szh0111
2020年02月18日 14:16:19
6楼

我的理解是:变压器是故障多发设备,故障时容易引起整段母线停电,导致事故扩大,影响供电可靠性。

回复
wang171468177
2020年02月20日 19:54:58
7楼

避免其故障时影响开关柜运行,估计是有故障导致射弧、爆炸之类的吧。

回复
chaobinxu
2020年02月24日 14:01:20
8楼

条文解释有说明:依据现场运行经验,主要提出站用变压器、接地变压器位置设计的相关要求。因站用变压器、接地变压器故障多发,若其布置在开关柜内或临近开关柜易造成开关柜设备烧损,建议将其单独布置,且远离开关柜。该条款设计阶段提出,是针对新设备所提要求。

回复
zhuyong8417
2020年06月23日 15:13:12
9楼

涨知识了,学习啦,谢谢分享

回复
bb510213
2020年07月03日 16:27:35
10楼

反措里的条文解释里有。