后浇带相对应的梁,剪力墙是否后浇
wuqianbo623
2005年01月23日 20:14:41
只看楼主

这里有个工程的后浇带主要是考虑到温度,混凝土收缩,后浇带相对应的梁,剪力墙是否要和板同样施工,留出来后浇筑呢?希望大家给个建议!!!谢谢!

这里有个工程的后浇带主要是考虑到温度,混凝土收缩,后浇带相对应的梁,剪力墙是否要和板同样施工,留出来后浇筑呢?希望大家给个建议!!!谢谢!
免费打赏
yunfeiyu
2005年01月24日 08:30:38
2楼
后浇带就是为了避免温度应力的影响,所以设。如果构件
没有断开,那起不了作用。所以,梁、板、墙均应断开。
墙的后浇带可以参考本图。
回复
luisfigo_1009
2005年02月04日 11:41:05
3楼
后浇带砼必须后浇 但梁钢筋不要切断!!!浇筑砼之前,必须把后浇带里的垃圾等杂物清理干净!!!
回复
atudizi
2005年02月04日 16:18:35
4楼
同意2楼、3楼
还要注意应该留置混凝土试件,保持资料的完整性。
回复
到天涯流浪
2005年02月07日 11:00:16
5楼
后浇带当然要后浇。
回复
198301021
2005年02月20日 15:38:53
6楼
我想问一下高手:那板和墙的钢筋可否断开??
回复
suibing
2005年02月21日 09:55:05
7楼
钢筋一般不断开
回复
songhonglei_build
2005年02月21日 10:06:46
8楼
钢筋是不能断开的!我的理解:要是断开的话就不是后浇带了,接是分开的另外一个结构了!
回复
bluetrain
2005年02月21日 15:16:04
9楼
转贴:供参考。
钢筋:目前对后浇带内梁纵向钢筋处理有两种做法。
第一种:梁板钢筋均断开后搭接(高规要求),但由于梁钢筋搭、焊接处理困难,质量不易保证,易给结构造成隐患。
第二种:板钢筋断开,梁钢筋直通不断。目前工程采用较多,但由于截断梁较多时,钢筋全部不断会约束混凝土收缩,达不到予期效果。
建议:梁上部钢筋,腰筋及板墙钢筋断后错开搭接或必要时先搭后补焊。梁下部钢筋不断,可适当加大配筋。这样即可大大减小梁钢筋全部不断对混凝土收缩形成的约束,又可避免梁钢筋全部断后造成的钢筋搭、焊接困难,
回复
huxh501
2005年02月21日 16:22:18
10楼
在设置后浇带时最好避开剪力墙,后浇带不一定非做成直线,可以做成斜的。因你整个工程从上至下都设缝,断开后的剪力墙受力很复杂。
回复
yls123
2005年03月06日 18:39:25
11楼
我认为:
一般要求后浇带必须从上而下多要断开,它的作用主要起到收缩及沉降的作用,有的地方,后浇带封闭以后,结构还会上浮(大型地库)要注意观察,主要看地下水位情况而定。
回复

相关推荐

APP内打开