请教!关于变频器电压低停止运行的解决办法
luyis
luyis Lv.2
2008年02月15日 17:20:27
只看楼主

我们单位去年在水泵房安装了一台变频器,西门子的,能够根绝压力的高低控制电机的转速,但是最近发现该设备在电压低的时候总是停止工作(350V以下),电压正常后又不能启动,影响单位的正常供水。请教各位有什么好地解决办法!

我们单位去年在水泵房安装了一台变频器,西门子的,能够根绝压力的高低控制电机的转速,但是最近发现该设备在电压低的时候总是停止工作(350V以下),电压正常后又不能启动,影响单位的正常供水。请教各位有什么好地解决办法!
免费打赏
yjig
2008年02月15日 18:33:48
2楼
看看说明书中有无变频的进线电压设置(某些品牌有此功能),如果有,则选择更低一点的电压,如380V。
回复
my_tulip1
2008年02月21日 10:05:32
3楼
以前也遇到过,没有什么好的解决办法,密切关注中
回复
lingxuct
2008年02月21日 18:19:50
4楼
按说明书把低电压保护设置成自动恢复,因变频器的低电压保护是无法去掉的,出厂时为手动复位(低电压故障),远距离控制时无法启动,让它自动复位,就可以远距离启动了。
有的变频器没有低电压保护,但型号很少。
回复