请教大鼻兄
huixuefeng
Lv.4
2008年02月15日 16:02:39
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我在做一个小区的外网,电业局要求居民用电与物业用电(电梯)分开,只好将电梯与消防用电一起由两台变压器供电,每台变压器带22部电梯,这样的话,谐波会不会太大,还是我杞人忧天了?望赐教。
我在做一个小区的外网,电业局要求居民用电与物业用电(电梯)分开,只好将电梯与消防用电一起由两台变压器供电,每台变压器带22部电梯,这样的话,谐波会不会太大,还是我杞人忧天了?望赐教。
免费打赏
rovehope
2008年02月15日 16:07:48
2楼
不知道。帮顶,关注中……
回复
lingxuct
2008年02月15日 17:28:26
3楼
用电分开是配出开关分开,变压器可以同一台吧?
电梯与消防不一定谐波大吧?
回复
qiuxiansheng
2008年02月17日 18:29:44
4楼
电梯与消防用电一起由两台变压器供电,每台变压器带22部电梯,这样的话,谐波会不会太大,
谐波可以测,如果大可加电抗器或请专业治理谐波公司处理。
回复