新来乍到,大神们给看看这个结构施工缝怎么留置?
古城搬砖工
2019年03月17日 20:58:55
来自于建筑施工
只看楼主

如图,9-10轴间由于厂区未全部停工,暂时不能开挖,所以必须设置施工缝。此图为中间层,此层梁还有吊车联系点,距9轴1950mm,顶层还有斜屋面(见下图)。有过跟设计沟通想把施工缝尽量靠近9轴,在9轴柱对梁多加一部分加强钢筋,但是设计人员要求必须按规范留在跨中1/3。个人认为若依此施工,会对结构造成不小的影响。(比如9/C轴柱和9交1/A柱,会造成独立柱外带悬挑梁,悬挑近3米左右。),同样道理,斜屋面也存在这个问题。而且这个设计无法沟通,凡是外推,大概可能是事业单位的原因。请问,各路施工的精英们,总工们,对于必须要留置施工缝的情况,应该如何设置?之前参与过电厂主厂房施工,有在两个框架柱内侧甩筋,整个框架梁待设备进去后再浇筑,也就是在柱侧留垂直缝,柱侧梁的位置加设部分加强筋,这可能是电力行业的常规做法,电力行业设计同意的做法,但是规范似乎并没有这种施工依据。

01-1.jpg如图,9-10轴间由于厂区未全部停工,暂时不能开挖,所以必须设置施工缝。