酒店消防是每家酒店老板都需要考虑的问题,不管您是准备在内江开一家连锁酒店或星级酒店。如果酒店消防检查未通过,酒店是不能直接营业的。酒店消防给水系统布置中其它第一步就是消防水霜的设置。那么,一般酒店消防设置有以下四大步骤。 1.消防水霜设置 酒店一般在屋顶要设置消防水箱,应储存10min的消防用水量,当室内消防水量不超过25L/S时,消防水箱采用12吨;当室内消防水量超过 25L/S时,消防水箱采用 18吨。

酒店消防是每家酒店老板都需要考虑的问题,不管您是准备在内江开一家连锁酒店或星级酒店。如果酒店消防检查未通过,酒店是不能直接营业的。酒店消防给水系统布置中其它第一步就是消防水霜的设置。那么,一般酒店消防设置有以下四大步骤。

1.jpg

1.消防水霜设置

酒店一般在屋顶要设置消防水箱,应储存10min的消防用水量,当室内消防水量不超过25L/S时,消防水箱采用12吨;当室内消防水量超过 25L/S时,消防水箱采用 18吨。

如消防用水与其它用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施;在屋顶无法设置消防水箱时,消防采用稳高压消防系统。并按消防规范配备消防给水系统的设备。消防泵应与报警系统联动。

2.jpg

2.消火栓布置

室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为 1.1m,其出水方向宜向下与设置消火栓的墙面成 90°角。

3.消防泵参数选择

消防泵参数的选择:根据建筑物的高度以及整个消防管道系统的水头损失确定,流量根据室内消防用水量确定;室内消防用水量详见《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑防火规范》。

3.jpg

4.水泵接合器设置

室内消防给水管网应设水泵接合器,水泵接合器的设置数量应按室内消防用水量确定,每个水泵接合器的流量应按10-15L/S计算。当计算出来的水泵接合器数量少于两个时,仍采用两个;水泵接合器应有明显的设置,距建筑物外墙的距离不宜小于5m( 墙壁式水泵接合器出外)。