救急!为什么无功表超前功率因数补偿后还走,高手请进
sunjianguo83
Lv.2
2008年02月14日 18:48:10
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我们单位的无功表一直在转,按道理,补偿量差得越远,无功表转得越快,但是我尝试着过补偿,发现过补偿后无功表仍然转, 可以肯定,读数没问题。到底是什么原因呢?大侠们快帮帮忙吧!先谢谢了!
我们单位的无功表一直在转,按道理,补偿量差得越远,无功表转得越快,但是我尝试着过补偿,发现过补偿后无功表仍然转, 可以肯定,读数没问题。到底是什么原因呢?大侠们快帮帮忙吧!先谢谢了!
免费打赏
sunjianguo83
2008年02月15日 17:15:48
2楼
怎么这么大的论坛没有高手回答我的问题呢???
回复
lingxuct
2008年02月15日 17:19:57
3楼
无功电量滞后越大,走得越快;超前越大,同样也走得越快,只有cosφ=1时不走。
回复
sunjianguo83
2008年02月15日 17:22:37
4楼
还有一个问题请教,功率补偿超前或滞后是否数字无功表都计数呢???
回复
扬州华锦电气
2008年02月16日 10:44:21
5楼
已经回答你的问题了
回复
yxdlkj
2008年02月16日 17:30:02
6楼
你的表是双向无功表,无功进出表都走,功率因数越靠近1越慢,反之越快。
回复