现有一超高层项目,一至五层为裙楼,其中演讲厅、入口大堂及宴会前厅、宴会厅、办公楼电梯大堂、酒店电梯大堂为高大净空场所,除宴会厅外其它场所高度均超过12米,演讲厅还超过18米,请教此类高大净空场所灭火水量和灭火系统如何设计。现有规范均无此类高大净空场所灭火水量和灭火系统设计参数!
现有一超高层项目,一至五层为裙楼,其中演讲厅、入口大堂及宴会前厅、宴会厅、办公楼电梯大堂、酒店电梯大堂为高大净空场所,除宴会厅外其它场所高度均超过12米,演讲厅还超过18米,请教此类高大净空场所灭火水量和灭火系统如何设计。现有规范均无此类高大净空场所灭火水量和灭火系统设计参数!
2楼
由于热气流上升高度的限制,12米以上高度布置的喷头,不能正常地感知热气流并正常打开灭火,因此这里需要采用主动灭火装置。
建规8.5.7 建筑面积大于3000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所,建筑面积大于5000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。
条文说明:自动消防炮灭火系统融入了自动控制技术,可以远程控制并自动搜索火源、对准着火点、自动喷洒灭火,可与火灾自动报警系统联动,既可手动控制,也可实现计算机自动操作,适宜用于扑救大空间内的早期火灾。
1 建筑物内空间高度大于8m时,早期火灾的烟气羽流温度通常很难达到自动喷水灭火系统的启动温度,依靠温度变化而启动的洒水喷头及其安装高度不能有效地发挥早期火灾响应和灭火的作用。通常情况下,无论是高灵敏度感烟还是感温的火灾探测器,其灵敏度都比快速响应喷头的灵敏度要高得多,采用与火灾探测器联动的自动消防炮比快速响应喷头更能及时进行早期火灾的扑救。另外,快速响应早期抑制喷头主要用于保护高堆垛与高货架仓库等场所。
回复
3楼
非常感谢kibo的热心。
以下是我的看法。
超过18米的演讲厅还按现有的技术可能只有设置固定消防炮等灭火系统。至于入口大堂及宴会前厅、宴会厅、办公楼电梯大堂、酒店电梯大堂为高大净空场所高度约为12m~13m,可否考虑设自动喷水灭火系统。
喷规5.0.1A非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统,本条条文说明提到:5.0.1A.2通过美国FM游泳池证明:净空高度18m非仓库类场所内,2m左右高度的可燃物品,不论紧密布置、还是间隔1.5m布置2m宽物品,闭式系统均能有效控火。
回复
4楼
非常感谢kibo的热心。
以下是我的看法。
超过18米的演讲厅还按现有的技术可能只有设置固定消防炮等灭火系统。至于入口大堂及宴会前厅、宴会厅、办公楼电梯大堂、酒店电梯大堂为高大净空场所高度约为12m~13m,可否考虑设自动喷水灭火系统。
喷规5.0.1A非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统,本条条文说明提到:5.0.1A.2通过美国FM试验证明:净空高度18m非仓库类场所内,2m左右高度的可燃物品,不论紧密布置、还是间隔1.5m布置2m宽物品,闭式系统均能有效控火。
回复
5楼
具体可参照《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》进行设计
回复
6楼
谢谢楼上的指点呀,我看了《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》。确实很适合我这个项目。
回复
7楼
12米以上高大净空场所灭火水量和灭火系统如何设计
回复
8楼
参照上海最新水灭火系统设计规程18m以下的中庭、影剧院、音乐厅等,设计喷水强度不变,仍为6L/min.m^2,但作用面积扩大为260m^2或350m^2,喷头最大间距3m,系统设计流量相应提高为35L/S和47L/S。上海的要求,仅供参考。呵呵!
回复
9楼
参照上海最新水灭火系统设计规程18m以下的中庭、影剧院、音乐厅等,设计喷水强度不变,仍为6L/min.m^2,但作用面积扩大为260m^2或350m^2,喷头最大间距3m,系统设计流量相应提高为35L/S和47L/S,喷头系数仍为80。上海的要求,仅供参考。呵呵!
回复
10楼
可以设置雨淋
回复