高压电机启动
zhengtao7967
2008年02月14日 16:50:16
来自于继电保护
只看楼主

10KV,315KW-8P鼠笼式电动机全负荷启动时间及过流速断的整定倍数小弟谢了!

10KV,315KW-8P鼠笼式电动机全负荷启动时间及过流速断的整定倍数
小弟谢了!
免费打赏
nmdhlqw
2008年02月15日 16:54:29
2楼
鼠笼式电动机是增安型的还是普通的?增安型的启动时间要长些,一般20S以内.普通的启动时间要短些,一般10S左右.过电流保护一般按6倍整定,速断按8-10倍整定.这要在实际启动电机时确定是否合适.
回复
ymkmqv
2008年02月17日 11:02:32
3楼
30S起动时间.至于速断肯定要躲过直接起动的电流冲击倍数
回复
zcw119906688
2008年02月28日 12:39:55
4楼
启动电流Ist=(4-7)In
而对于速断I>>>=1.6*Ist
一般来说电机的过流要使用反时限去躲过电机的启动时间
回复
chengfuchun70
2008年06月27日 14:27:08
5楼
全负荷启动风机约18秒,速断倍数7倍
回复