35Kvar的电容配调谐电抗器主回路选用多少平方的电缆?工作电流大概在什么范围之间,是否配调谐电抗器电流会增大。
35Kvar的电容配调谐电抗器主回路选用多少平方的电缆?工作电流大概在什么范围之间,是否配调谐电抗器电流会增大。
2楼
不知楼主所说的调谐电抗器是否真的指滤波装置用的电抗器,如果是,则电抗器按Qc/n2(Qc为电容器容量,n2为谐波次数的平方)选取。
如果楼主说的是一般补偿装置的串联电抗器,侧不能叫调谐电抗器。其主要分两种,一种是低压中常用的限涌流串联电抗器,市场上有现成的,容量一般可以为电容容量的0.1~1%(实际这数值没什么意义,几圈铜线就成把涌流限定在20倍以下)。另一种是抗谐波用电抗器,它根据电网的谐波情况一般取6%或12%。这种电抗器支要用在高压上,在低压中应用意义有限。
无论那类型的电抗器及其回路所用连线,其载流量都是按所接电容器的最高允许电流所决定的,即电容器的额定电流才是电抗器和连线的决定因素。
回复
3楼
非常谢谢!(无论那类型的电抗器及其回路所用连线,其载流量都是按所接电容器的最高允许电流所决定的,即电容器的额定电流才是电抗器和连线的决定因素)
有什么详细的资料说明。
回复