桥架内电缆敷设过多的存在火灾安全隐患事宜
lvzhx
lvzhx Lv.9
2019年02月20日 18:52:52
只看楼主

1.桥架内电缆敷设过多有火灾安全隐患事宜。 案例描述:桥架敷设前未进行桥架布置及电缆走向的深化设计,未做桥架内空间冗余量校核,造成桥架内电缆堆积过多,桥架盖板无法覆盖,电缆余热无法散去,存留火灾安全隐患。如下图所示: 反思根源: (1)项目管理没有重视桥架布置深化的作用及效果; (2)项目管理的成本意识淡薄,在如今这个人工贵如黄金的大环境下,如何管理好劳务用工成为一个项目管理的关键和重点之一。因此各个工序之间的衔接成为节约劳务用工的重点。

1.桥架内电缆敷设过多有火灾安全隐患事宜。

案例描述:桥架敷设前未进行桥架布置及电缆走向的深化设计,未做桥架内空间冗余量校核,造成桥架内电缆堆积过多,桥架盖板无法覆盖,电缆余热无法散去,存留火灾安全隐患。如下图所示:





反思根源:

(1)项目管理没有重视桥架布置深化的作用及效果;

(2)项目管理的成本意识淡薄,在如今这个人工贵如黄金的大环境下,如何管理好劳务用工成为一个项目管理的关键和重点之一。因此各个工序之间的衔接成为节约劳务用工的重点。

(3)项目精细化管理意识淡薄,对于技术管理的好处及优势认识不到位。

建议举措:

(1)对电气系统桥架及回路进行深化布置,借用BIM技术检查系统冲突,优化电气路由,校核桥架内空间冗余度;

(2)编制桥架敷设专项施工方案,进行现场和书面交底和培训。

(3)加强过程管控,优化工序之间的衔接及准备工作,保证工序之间的连贯性及科学性。


相关推荐