疏散标志灯和安全出口灯在火灾时用什么方法点亮?
s1381657
s1381657 Lv.2
2005年07月26日 01:41:23
来自于照明工程
只看楼主

接在双电源自动切换开关上的一支路的有蓄电池疏散标志灯和安全出口灯如果平时不亮?在火灾时点亮,那么在火灾时它所接的电源没有切断它是怎么点亮的呢?是通过消防模块接通接触器所在的强启线点亮的吗?那么接在标志灯上的线应该由三条,一条火线,一条N线,和一条启动线,平时启动线没电,火灾时有电,对不对?请老师指点........

接在双电源自动切换开关上的一支路的有蓄电池疏散标志灯和安全出口灯如果平时不亮?在火灾时点亮,那么在火灾时它所接的电源没有切断它是怎么点亮的呢?是通过消防模块接通接触器所在的强启线点亮的吗?那么接在标志灯上的线应该由三条,一条火线,一条N线,和一条启动线,平时启动线没电,火灾时有电,对不对?请老师指点........


免费打赏
s1381657
2005年07月26日 01:52:53
2楼
简单点说,就是有蓄电池的疏散标志灯和安全出口灯,在火灾时可以通过消防联东接通装在该回路上的接触器的强启线点亮吗?
回复
plainlife
2005年07月26日 11:55:29
3楼

当然
回复
lqhzcr
2005年07月26日 14:34:37
4楼
回复