请问哪位大神能够解惑一下啊。我公司一电炉高压断路器柜内进线35KV一根电缆终端头自切口部位击穿,像这种故障可以通过测温提前发现吗?还是瞬间击穿啊?在损坏前一天设备点检也未闻到异味,如果温度异常造成绝缘逐步损坏是不是有异味啊。另外该故障后造成另外两相电压升高最终形成相间短路,后测量母排间距260mm不符合要求,是否可以增加相间绝缘板措施呢?在最新国网反事故18项措施中严禁新配电柜增加相间隔板,那么已有配电柜相间距不够怎么做才能更好呢?增加了隔板能有效防止类似故障的相间短路发生吗?
sevenredstar:谢谢回复,再请教一下。相比较绝缘隔板,计划使用高压绝缘胶带缠绕是不是更好呢?
sevenredstar:谢谢回复。您是否有实际例子参考呢
sevenredstar:今天遇到35KV电缆放电,黑暗中肉眼看见蓝火,使用红外成像仪看不见,说明放电是无法使用红外测量的