电机故障
despechelor
2008年02月13日 23:58:57
只看楼主

老家有一台加工饲料的粉碎机的两台电机无法启动,合上闸后只有“嗡嗡”声音,电压正常。电源为3相4线通过架空线引入室内。另外,将零线断开后,,还有一灯泡能亮,并且零线上带电压,乡里的电工都不知道什么问题

老家有一台加工饲料的粉碎机的两台电机无法启动,合上闸后只有“嗡嗡”声音,电压正常。电源为3相4线通过架空线引入室内。另外,将零线断开后,,还有一灯泡能亮,并且零线上带电压,乡里的电工都不知道什么问题
免费打赏
hyb8265
2008年02月15日 22:25:20
2楼
我认为可以做如下工作试一试:
1.电机是否堵转。
2.零线或相线有无破损处,是否缺相。
3.电机是否过载,线圈是否正常。.
4零线是多条接在一起,存在380V对地的接法.。

个人看法,仅供参考。
回复
despechelor
2008年02月19日 08:25:37
3楼
估计架空线也有问题,接线太乱了,我买了几个德力西的断路器寄回去了
回复
xjw2006
2008年02月23日 10:48:19
4楼
回复
seal106
2008年02月23日 19:07:04
5楼
是否缺相
回复
zaxife
2008年02月24日 12:39:45
6楼
很大可能是缺相的
因为以前还可以用的
回复
despechelor
2008年03月06日 11:46:21
7楼
故障找到了:变压器出线的地方两相短路烧断了一根,然后这两相又短路了。三相都带电但电机不转,乡里的电工只有电笔没有万用表
回复
一指慢
2008年03月12日 21:20:44
8楼

没万能表也可以用其它的方法检测缺相呀!
回复
一指慢
2008年03月12日 21:23:08
9楼

没万能表也可以用其它的方法检测缺相呀!
回复
f117a3000
2008年03月13日 13:50:25
10楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
scdh999
2008年03月13日 16:27:34
11楼
变压器出线的地方两相短路烧断了一根,然后这两相又短路了。三相都带电但电机不转,乡里的电工只有电笔没有万用表