高手请进 两次变系统的变压器联结组别问题?
chenke2002
chenke2002 Lv.4
2008年02月13日 23:05:51
来自于变压器
只看楼主

某民用建筑,设两次变系统.35/10/0.4KV,此时,碰到一个问题,如下:35/10 变压器的联结组别10/0.4 变压器的联结组别民用建筑,通常 10/0.4KV 的变压器的联结组别为 Dyn11,那么此时高压变压器(35/10KV)的联结组别为何?A Yd-1B Dy-11C 其他可否解释?

某民用建筑,设两次变系统.35/10/0.4KV,此时,碰到一个问题,如下:
35/10 变压器的联结组别
10/0.4 变压器的联结组别

民用建筑,通常 10/0.4KV 的变压器的联结组别为 Dyn11,那么此时高压变压器(35/10KV)的联结组别为何?
A Yd-1
B Dy-11
C 其他

可否解释?
免费打赏
chenke2002
2008年02月14日 11:40:44
2楼
自己顶一下
回复
lingxuct
2008年02月14日 12:45:10
3楼
35KV中性点经消弧线圈接地,10KV不接地,380/220V系统直接接地。
回复
chenke2002
2008年02月14日 20:02:43
4楼
呵呵 我是问在这个系统中 35/10变压器的联结组别是什么????