这样计算压差对不对?
lixinzhi71
lixinzhi71 Lv.2
2005年01月22日 20:27:42
来自于通风排烟
只看楼主

请问: 两个相邻封闭厂房,共用一面墙 两个相邻封闭厂房送排风量均为2500M3/H,送排风机均为变频风机,一个厂房保持-150PA负压,一个厂房保持-250PA负压,为了保持两个相邻封闭厂房的负压,我是这样计算共用墙的最大允许漏风面积的, -150-(-250)=K/2*1.2*V*V,K取1.5,V=11M/S, Q=FV,于是共用墙的最大允许漏风面积F=Q/V=2500/3600/11=0.063M2.大家有没有其他看法?

请问:
两个相邻封闭厂房,共用一面墙 两个相邻封闭厂房送排风量均为2500M3/H,送排风机均为变频风机,一个厂房保持-150PA负压,一个厂房保持-250PA负压,为了保持两个相邻封闭厂房的负压,我是这样计算共用墙的最大允许漏风面积的, -150-(-250)=K/2*1.2*V*V,K取1.5,V=11M/S, Q=FV,于是共用墙的最大允许漏风面积F=Q/V=2500/3600/11=0.063M2.大家有没有其他看法?
免费打赏
hhbox
2005年01月22日 22:01:02
2楼
能否解释一下共用墙的做法.变频风机可以用室内的压力传感器器来控制风机的运行工况.
回复
gongguanglong
2005年01月25日 09:17:19
3楼
好象不太合适:变频风机的调速是有限的,不能按100%计算。
回复
wangscitec
2005年01月25日 10:46:57
4楼
我认为相邻厂房的压差是对大气,那么如何保证流入厂房内的渗透风量就是关键,至于厂房间公用墙,我们做工程没有考虑,我们使用文丘里阀保证送排风量,一般负压是排风大于送风,如果送排风风量相等,是不可能产生压差的。我的mail:wangscitec@163.com多多联系。
回复