落地式风机盘管的冷凝水排放问题
吴姗姗
吴姗姗 Lv.2
2019年01月15日 14:15:42
来自于采暖供热
只看楼主

最近有一个酒店的项目,2层以上均是酒店客房,一层则是大堂、商业等空间。打算末端用立式(落地式)风机盘管采暖,遇到的问题是不知道该怎么排放冷凝水。客房能否就近排至卫生间?不知道施工上是否可以满足?

最近有一个酒店的项目,2层以上均是酒店客房,一层则是大堂、商业等空间。打算末端用立式(落地式)风机盘管采暖,遇到的问题是不知道该怎么排放冷凝水。客房能否就近排至卫生间?不知道施工上是否可以满足?
免费打赏
vk3001h
2019年01月16日 14:03:37
2楼

既然是用风盘供热,哪来的凝结水?那是供冷时候才有的。

如果打算用立式风盘供冷,客房可以考虑凝结水管嵌墙走到卫生间从地漏排掉。一层就只能穿到B1F顶板再汇至排水点了。

回复
xingye8860
2019年01月20日 09:42:58
3楼
使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
回复
杨建001
2019年04月27日 17:08:58
4楼
楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开