【暖通学院】风机盘管的3种接线方式,你知道了吗?
暖通学院
2019年01月10日 14:23:51
来自于采暖供热
只看楼主

一、电动二通阀的接线图器 红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口; 蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联; 绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位; 图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口; 控制线为6色1.0平方的国标线。     注:此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。

一、电动二通阀的接线图器

23.png


红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;

蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;

绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;

控制线为6色1.0平方的国标线。


    注:此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。

    缺点: 空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短;

       优点:价格便宜。

    故障应急处理 :当驱动头烧毁,一般二通阀会自动关闭,应急措施可通过驱动头上的小拉柄将二通阀强制打开以此来保证空二、调继续制冷或者制热。


二、电动球阀接线图

24.png


红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;

蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;

绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;艳红线为二通阀接入温控器“关”路接口;控制线为7色1.0平方的国标线。


    注:此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。

     优点:此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长;

     缺点:价格相对较贵。

     故障应急处理:驱动头烧毁,需将其卸下,再采用手动扳手将阀体强制打开或者关闭。


三、不装电动二通阀的接线图

6.png

红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;

蓝线为零线(N),盘管、温控器串联;

绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

控制线为5色1.0平方的国标线;


以上接法仅能调节盘管风速,温度无法控制空调冷冻水的开、关。